Tl buis vervangen

Ik heb mijn TL buis vervangen naar Led.
Nieuwe bij behorende starters er in gedaan. Maar hij doet niets.
Wat kan ik hier aan doen?
124103_F6469FB3C4C84037846ACB963CEDEA76_1.jpg
 
Als het een armatuur is met starters, dan zou het ook moeten werken zonder dat je de ballast verwijdert. Deed de armatuur het wel met gewone TL-buizen en starters?
 
Er zit bij een LED TL-buis meestal een dummy starter waarmee je het circuit kunt sluiten.
 
Er zit niets in zon dummy starter

Nu tl gaat de stroom door de vsa naar de 1e pin van de tl door de gloeier naar de starter naar de 1e pin van de andere zijde door de gloeier naar de 2e pin naar de nul.

Bij starten sluit de starter het gloeicircuit en verbreekt die, de vsa slingert de spanning omhoog het gas ioniseerd en de buis brand.De spanning over de buis zakt zover in dat de starter niets meer doet.

Bij ledbuis heb je links de fase en rechts de nul, de oude ontsteek circuit mag nu niet meer werken omdat er een kortsluiting ontstaat, dus komt er een dummy in.
 
De LED TL-buizen die ik ken, hebben aan de ene kant aansluitingen voor Fase en Nul en aan de andere kant een brug of zekering.

76114_Ledtube2_1.png


Ik zie op internet ook aansluitschemas voor buizen met Fase aan de ene en nul aan de andere kant. Die ben ik in de praktijk nog niet tegengekomen. Daar heb je dan volgens mij niet eens een dummy-starter voor nodig, maar kun je de starter gewoon weglaten.
 
Het verschilt per merk led-tube denk ik. De dummy's die ik ken zijn daadwerkelijk doorverbinders. De buis doet niets zonder.

106687_upload_2015925_195728_2.png


Deze buizen gaan ook branden als je op het linker voetje fase en nul aansluit. Maar dat is niet zo wijs, want aan de rechterkant zijn de pinnen doorverbonden dus als je de buis dan andersom insteekt maakt het sluiting. De juiste manier van aansluiten is de fase op 1 pin links, de nul op 1 pin rechts en de overige twee pinnen met elkaar verbinden. Laat dat nou precies zijn hoe een conventionele TL armatuur in elkaar steekt... minus de starter. ;)

Deze gaat bijvoorbeeld echt niets doen als je hem in een conventioneel armatuur zonder starter draait:
106687_3948969751d44018bd96a4ad01576e1d_1.jpg
 
Bedankt voor de informatie.
Ik ga kijken wat ik hier mee kan.
Maar ik denk toch dat ik hier een technicus voor moet inschakelen.
 
Welke buizen heb je nu precies geplaatst? Zit daar informatie bij zoals een bedradingsschema?

Kun je uittekenen hoe de bedrading nu loopt vanaf de aansluit kroonsteen tot aan de buis?

Werkte het voorheen wel met de TL erin of was het al langer defect?

Heb je het al eens zonder ballast geprobeerd (draden doorverbinden) zoals The headhunter voorstelt?
 
Ik ga verder maar niet aan draden zitten daar heb ik geen verstand van.
Het is een Philips led lamp van 16 w Lumen.
Voorheen deed de Tl het wel goed maar het was geen Led.
124103_5B10C95712004B2C9011B2A12B9DE935_1.jpg
 
Nu ben ik bezig de tl bak ervan te halen dit lukt dus niet.
Nu hangt het er zo bij. ( Zie foto) . Is dat gevaarlijk?

124103_01CDB1534B76467199AF84E8162667E0_1.jpg
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan