Teruglopen druk CV

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hoi allemaal, :)
Heb een vraag over teruglopen druk CV. Ik heb een Nefit met geintregeerd expansievat. CV is 5 jaar.
Na van vakantie terug te zijn gekomen gaf de ketel een foutcode aan welke betekende dat er geen warm tapwater bedrijf en CV mogelijk was. de druk was 0,8 bar.
Ik moest de CV bijvullen. Heb ik gedaan tot 2,5 bar. (stond ook bij dat ik CV moest ontluchten maar er zit automatische ontluchter op, dus hoeft dit toch niet? :?: :?: ventiel van deze automatische ontluchting stond open.)

CV stond na 1 dag weer op 2,1 bar. Zit er dan ergens een lek? Bij de radiatoren kan ik niets ontdekken. :?:

In juli dit jaar heb ik 1 radiator verplaatst en daarna weer CV bijgevuld tot 2,0 bar. Nu stond hij dan op 0,8. Zou het hiermee te maken kunnen hebben? :?:

In afwachting van reacties! Alvast bedankt.
 
Juni is geen stookmaand, dus al die tijd heeft het systeem stil gestaan,
dus ook de nog aanwezige lucht, nu begin je weer zachtjes met stoken,
dus begint het systeem weer te circuleren.
Zodra er een luchtbel in de cv-ketel komt, zal deze automatisch ontlucht
worden, met als gevolg dat de cv-druk iets zakt, logischerwijs begrijp je
dan wel dat als er veel luchtbellen zijn, de druk ook veel zakt.
Dus even nog niet in paniek raken, eerst maar eens afwachten of er
nog veel lucht in het systeem zit, desnoods eens alle radiatoren langs gaan
om te onluchten, daarna nog 1 keer afvullen tot MAX: 2.0 bar (en niet 2.5)
en dan de situatie nog eens in de gaten gaan houden. :wink:

edit:
zodra er een luchtbel in de radiator zit, kan de cv-ketel dit niet ontluchten,
dus dien je handmatig dit te doen....
 
Grote kans dat het lucht is. Heb echter met de Smartline, wat dit denk ik is ook al een paar keer problemen gehad met de drukschakelaar. Deze was defect waardoor de ketel een te lage druk aangaf terwijl de druk met een mechanische meter prima was.

Succes.
 
Of je vult verkeerd bij een slang vol lucht bij vullen, dan is cv op druk maar het lucht gaat via automatische ontluchten er allemaal weer uit.

je moet namelijk eerst slang vullen met water en dan aansluiten op je vulkraan en dan vullen.
 
Bedankt voor de reacties tot nu toe..

CV stond vanochtend op 1,8.

@ henk 253: de CV is op de juiste manier gevuld

@ Dexter XL: bedankt, gaan we zeker proberen als hij blijft dalen

Hoe kan ik achterhalen of mijn expansievat niet stuk is? monteur erbij halen of kun je dat zelf zien?

Alvast bedankt weer! :D
 
Het is zeker voor een leek bijna niet te constateren.
De enige juiste manier is het (gedeeltelijk) drukloos maken van het systeem en de voordruk meten.
Zelfs dan (teruglopende voordruk, maar nog binnen de norm) is het niet zeker.
Vervangen is vaak het beste, makkelijkste en relatief goedkoop.
 
Een beginnende defect rakende expansievat kan je niet uitwendig
controleren, eentje die al langer aan het defect raken is kan je doormiddel
van een kloptest controleren.
Het vat heeft een rand in het midden zitten, de 1 is metaalkleur een ander
is meegespoten, maar de rand is overduidelijk zichtbaar (excl. 1 merk)
Het onderste gedeelte hoort gevuld te zijn met stikstof, dus klinkt dat leeg,
het bovenstedeel loopt vol vanaf de 0.5 bar, dus die klinkt vol (dof)
klinkt beide gedeeltes vol, of boven leeg, dan is hij echt defect.
Een vat gaat gemiddeld tussen de 5 en 10 jaar mee, afhankelijk van merk
en locatie.
Een vat gaat ook nooit in 1 keer defect, dit kan wel tot 2 jaar duren voordat
het echt merkbaar is.......
 