Tapsensor en vrijgen cv

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo klussers,

Kan ik zomaar de tapsensor uit mijn boiler van de cv-installatie verwijderen.

Hij geeft namelijk de cv installatie niet vrij.

groet greg
 
Gezien het feit dat onze glazen bol defect en in reparatie is.
Moet je ons toch iets meer info geven
Merk en type is wel belangrijk
 
Als ik de stekker losneem zal dan de boiler nog wel opwarmen?

Wat voor functie heeft ie in dit systeem?
 
Nee
Geen ww meer
De sensor kijkt of de boiler afkoelt
Geen sensor, wel cv
Sensor erin wel ww
 
De tapsensor meet de temperatuur in de boiler.
Komt deze temperatuur onder de ingestelde temperatuur dan gaat de ketel aan op WW stand.Is de boiler op temperatuur dan gaat de ketel standby en reageert dan ook op warmtevraag.

Het losnemen van de stekker geeft de ketel dezelfde info als dat de boiler warm genoeg is en dus geeft hij de warmtevraag weer vrij.

Na het los nemen functioneert de boiler niet.
 
Heb nog steeds warm water!? Of is dit nog restant WW?!

Bedankt i.i.g. maandag komt monteur dompelbuis en sensor vervangen .

gr. greg
 