Hoi,
In mijn huis springt de aardlekschakelaar van fase A er vaker uit. Drie tot vijf keer per jaar, schat ik zo. Dus toch wel regelmatig, maar niet vaak genoeg dat ik het kan voorspellen. Als ik daarna de aardlekschakelaar aanzet springt groep A1 er bijna altijd meteen uit. Dat is een gebruikersgroep met (deel van) de woonkamer, trapkast, groepenkast, en en paar WCD op zolder waar een airco op zit. Er zit relatief veel electronica op aangesloten: netwerkapparatuur in de trapkast, servertje, televies, 2 wifi basestations.
Vanavond had ik dat weer. Aardlek sprong er uit, en bij aanzetten sprong A1 er meteen uit. Vaak als ik A1 daarna weer aanzet blijft hij na de tweede keer aan. Vanavond niet. Twee keer A1 opnieuw aangezet en beide keren springt die er meteen weer uit (de aardlek blijft in alle gevallen gewoon aan). Ik heb daarom een flink deel van de apparatuur afgeschakeld door stekkers er uit te trekken, stroom er weer op, en de stekkers één-voor-één weer terugzetten. Dan blijft de stroom het doen.
Ik kan niet goed mijn vinger er op liggen wat de oorzaak is. Volgens mij heb ik twee problemen: (1) iets zorgt dat de aardlek eens in de zoveel tijd triggert, en (2) ik heb last dat A1 bij inschakelen meteen na inschakelen uitschakelt als er veel apparatuur op staat aangesloten.
Om met dat laatste te beginnen: de continue belasting is vrij laag. Het is apparatuur dat niet heel veel stroom vraagt. De televisie en servertje wellicht het meeste, maar beiden minder dan 100 Watt. Mijn vermoeden is dat A1 ik last heb van inductiespanning.
Mijn vragen:
1. Hoe zou ik er achter kunnen komen wat mijn aardlekschakelaar triggert, als het zo weinig voorkomt, en zich niet meteen herhaalt bij inschakelen?
2. Zou inductiespanning de oorzaak kunnen zijn dat A1 na inschakelen meteen weer uitspringt? En als dat zo is, is daar iets tegen te doen? Zijn er bijvoorbeeld verdeeldozen die vertraging hebben bij inschakelen spanning zodat niet alles meteen aangaat, maar bijvoorbeeld pas na 2 seconden? Of die anderszins spanningspieken door inductie voorkomen?
In mijn huis springt de aardlekschakelaar van fase A er vaker uit. Drie tot vijf keer per jaar, schat ik zo. Dus toch wel regelmatig, maar niet vaak genoeg dat ik het kan voorspellen. Als ik daarna de aardlekschakelaar aanzet springt groep A1 er bijna altijd meteen uit. Dat is een gebruikersgroep met (deel van) de woonkamer, trapkast, groepenkast, en en paar WCD op zolder waar een airco op zit. Er zit relatief veel electronica op aangesloten: netwerkapparatuur in de trapkast, servertje, televies, 2 wifi basestations.
Vanavond had ik dat weer. Aardlek sprong er uit, en bij aanzetten sprong A1 er meteen uit. Vaak als ik A1 daarna weer aanzet blijft hij na de tweede keer aan. Vanavond niet. Twee keer A1 opnieuw aangezet en beide keren springt die er meteen weer uit (de aardlek blijft in alle gevallen gewoon aan). Ik heb daarom een flink deel van de apparatuur afgeschakeld door stekkers er uit te trekken, stroom er weer op, en de stekkers één-voor-één weer terugzetten. Dan blijft de stroom het doen.
Ik kan niet goed mijn vinger er op liggen wat de oorzaak is. Volgens mij heb ik twee problemen: (1) iets zorgt dat de aardlek eens in de zoveel tijd triggert, en (2) ik heb last dat A1 bij inschakelen meteen na inschakelen uitschakelt als er veel apparatuur op staat aangesloten.
Om met dat laatste te beginnen: de continue belasting is vrij laag. Het is apparatuur dat niet heel veel stroom vraagt. De televisie en servertje wellicht het meeste, maar beiden minder dan 100 Watt. Mijn vermoeden is dat A1 ik last heb van inductiespanning.
Mijn vragen:
1. Hoe zou ik er achter kunnen komen wat mijn aardlekschakelaar triggert, als het zo weinig voorkomt, en zich niet meteen herhaalt bij inschakelen?
2. Zou inductiespanning de oorzaak kunnen zijn dat A1 na inschakelen meteen weer uitspringt? En als dat zo is, is daar iets tegen te doen? Zijn er bijvoorbeeld verdeeldozen die vertraging hebben bij inschakelen spanning zodat niet alles meteen aangaat, maar bijvoorbeeld pas na 2 seconden? Of die anderszins spanningspieken door inductie voorkomen?