Aardlek springt na werkzaamheden verschillende groepen

Het is nu al 2 keer gebeurd dat dezelfde aardlek springt maar iedere keer als resultaat van werkzaamheden aan een andere groep achter deze aardlek.

Vanaf de meterkast loopt 1 groep naar buiten voor de airco’s met aansluiten hiervan met automaat uit was na de werkzaamheden de aardlek gesprongen.

En er loopt 1 groep naar zolder voor een PC, laatst met wat cable management bij het bureau ook de aardlek gesprongen, alles zit achter een stekkerdoos met ook een eigen bescherming, stekkerdoos stond uit.

Wil er natuurlijk iets aan doen maar zou op deze manier niet weten waar ik moet beginnen met zoeken, springt alleen bij gerommel aan de groepen (ook al zijn ze spanningsloos) en de aardlek springt nooit plotseling.
 
Laatst bewerkt:
Ondertussen is het probleem permanent, aardlek weer uitgevallen zonder werkzaamheden, en aardlek is niet meer terug te zetten. En de automaat waarachter de boosdoener zit ook gevonden.

Erg toevallig want maanden geen problemen, maar nu heb ik wel iets om te gaan zoeken.
 
Weekend gezocht, wel veel kunnen uitsluiten en lijkt hem in de airco’s te zitten. Tijdens het testen klapte de aardlek er steeds snel uit.

In de meterkast zelf gekeken en de uitgaande kant van de automaat waren de L en N omgedraaid, de geplaatste werkschakelaar laat altijd de nul door, in dit geval dus de 230v, die kwam dan dus ook op de nul van de airco binnen, werkte wel gewoon.

Dit natuurlijk omgedraaid en aardlek bleef gewoon in, was ik blij mij tot nu net.

Nu net klapt hij er weer ineens uit, dus nu maar de werkschakelaar naar die laatst geïnstalleerde airco uitgezet, dus die heeft nu geen 230 meer. En weer afwachten.

Die is reeds geïnstalleerd dus dan bel ik hun als dit het probleem lijkt te zijn.
 