Stroom op niet aangesloten draad.

Bij ons in de woonkamer komt de stroom binnen (bruin/blauw/groen) in de verdeeldoos boven de lamp. Van daaruit gaan via een buis een bruine en een zwarte draad naar de plek waar de schakelaar komt. Niets vreemds zover. Echter als ik beide bruine draden verbind, en er dus stroom richting de plek van de schakelaar gaat, komt er ook stroom te staan op de zwarte draad. Dit terwijl er nog geen schakelaar is geplaatst en de zwarte draad dus nergens mee verbonden is.
Wij vermoedden dan ook een beschadiging van de draden, maar na het trekken van nieuwe draden gebeurt precies hetzelfde.
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn en hoe dit op te lossen is?
B.v.d. voor de reactie(s).
 
Beetje flauw misschien, maar: Er kan geen stroom op je draad staan. Er kan hooguit spanning op de draad staan of stroom door de draad lopen.

Met een beter begrip van spanning en stroom snap je dit fenomeen waarschijnlijk ook beter. Je meet hoogstwaarschijnlijk een capacitieve spanning. Omdat beide draden over langere lengte parallel aan elkaar liggen gaat het geheel werken als condensator. Deze spanning kun je meten, vooral als je een ongeschikt meetinstrument gebruikt. Zou je meten met een geschikt instrument zoals een duspol, met een lage interne weerstand, krijg je waarschijnlijk hele andere resultaten.

Stroom loopt er nu niet, zou je een belasting aansluiten dan gaat er misschien een heel minimale en verwaarloosbare stroom lopen, maar dan zou je weer geen spanning meten.

Waarschijnlijk is er niets aan de hand.
 
Dank voor je bericht Xander. Duidelijk, en zeker niet als flauw opgevat.
Ik had inderdaad geen idee van het verschil tussen spanning en stroom en deze spanning/stroom gemeten met een spanningzoeker (zo'n schroevendraaiertje).
Goed om te weten dat er waarschijnlijk niets aan de hand is. Kan ik met een gerust hart alles aan gaan sluiten.
Nogmaals dank,
Arjan
 
Koop bij de bouwmarkt zo'n goedkope multimeter, die brengt z'n geld altijd weer op.
 
Hoewel alles natuurlijk beter is dan zo'n spanningzoeker schroevendraaiertje, zou ik een multimeter ook niet aanraden voor dit soort metingen.

Ook een multimeter is een instrument met een hoge inwendige weerstand, ook daarmee meet je hoogstwaarschijnlijk spanning op deze losse draad (al is het dan misschien minder dan 230V). Daarnaast is een multimeter in handen van een leek wellicht niet het makkelijkste, als je bijvoorbeeld wilt gaan meten of er "stroom" op een draad staat i.p.v. spanning dan sloop je de meter of maak je kortsluiting. ;)

Als je het goed doet, koop je een tweepolige spanningsmeter die voldoet aan IEC/EN 61243-3. Kost een keer 5 tientjes, heb je wel de rest van je leven plezier van.

(Zo'n goedkope multimeter is natuurlijk ook handig! Voor andere dingen...)
 
Ik moet nog een hoop leren zie ik (val duidelijk nog binnen de lekencategorie). Er moet hier in huis nog een hoop gebeuren, dus een investering in goede spullen kan geen kwaad. Ik ga ook even achter zo'n tweepolige spanningsmeter aan. Goed om alvast te weten dat die aan IEC/EN 61243-3 moet voldoen.

Wederom dank!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan