Storing combiketel junkers ZWR 24-3

Status
Niet open voor verdere reacties.
Goede middag ik heb ieder jaar problemen met mijn junkers ketel type ZWR 24-3 .de problemen situeren zich telkens in het uitvallen van de ketel .bij terug opstarten doorloopt hij zijn programma tot P5 en daarna probeert hij te ontsteken en valt na enkele sec. in veiligheid EA. kan iemand mij helpen met raad aub ? want dit is nu reeds 4 jaar zo .telkens heb ik de storings dienst van junkers gebeld maar dat kost mij telkens 464 euro om een nieuwe print .
 
Hoevaak heb je de print al vervangen dan? Toen deze de 2e keer stuk ging, had er naar de oorzaak gezocht moeten worden.

De ketel is al behoorlijk op leeftijd, dus zou er zeker geen honderden euro's meer in steken..
 
En je vond het normaal dat de print voor de 2e, 3e en 4e keer kapot ging? Wat zei de monteur hierover?

Pfff 4x460 = 1840 euro. Daar heb je ook een nieuwe voor!

We geven geen merkadvies. Maar voor je zomaar (op gevoel?) een merk kiest, kijk wel vermogen je nodig bent, is er een riool aanwezig of te maken ivm condensafvoer, hoeveel warmwater wil je (CW klasse), enzovoorts.

Ga eens te rade bij een goede installateur, deze zal de ketel ook plaatsen neem ik aan?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via