Gister valt ineens de spanning eraf in m'n bijkeuken , tijdens gebruik magnetron. geen stop of aardlek uitgegaan. maar ik krijg er geen spanning meer op, tenminste ik meet nu spanning op beide fase van wcd.

op deze groep zit; magnetron en koelkast op 1 wcd , bij-keuken verlichting, wc-verlichting , schuurverlichting (deze werken alle niet meer)

wat is hier an de hand ?
 
Lasdop verbrand in de nulleiding.
Pak de centraaldoos welke het dichtste bij de magnetron staat en open deze.
meestal ruik je het al als je bij de doos in de buurt komt.
de lasdop van de blauwe bedrading is defect.
 