Simpele vraag aansluiting wandlamp

Ongetwijfeld een hele simpele vraag, ik kom er desondanks niet uit. Ik wil een wandlamp aansluiten, uit de muur komt een blauwe, een geelgroene en een zwarte draad, en daarnaast een bruine draad. Het lichtpunt is aangesloten op een serieschakelaar. Welke kleuren draad moet ik nu aan elkaar koppelen? Ik dacht dat blauw op blauw, en bruin op zwart het gewenste resultaat zou leveren, maar dan doet de lamp het niet als ik de schakelaar heen en weer klik. Hulp is welkom!

IMG_20220304_122541.jpg
 
Op de schakelaar zit één bruine en twee zwarte draden aangesloten, ik nam aan dat de twee zwarte draden naar de beide lampen gaan. Plafondlamp doet het prima overigens.

IMG_20220304_133843.jpg
 
Dat kan niet. Als er spanning staat op de zwarte draad ten opzicht van blauw dan moet de lamp het doen of de lamp is stuk.

Een spanningszoeker is helaas geen betrouwbare meter. Je moet een 2polige meter hebben.
 
Lamp aangesloten op een ander lichtpunt, daar doet hij het wel. Met de lamp is dus niks mis. Wat zou ik met de spanningsmeter beter kunnen uitzoeken dan met de spanningszoeker? Overigens gaat het lampje van de spanningszoeker ook branden bij de blauwe draad van het lichtpunt, dat lijkt me dan ook niet de bedoeling...
 
Met een 2 polige meter meet je of er spanning staat tussen twee punten.

Een spanningszoeker licht ook al op bij een capacitieve spanning. Omdat de draden samen in een buis lopen werken ze als een condensator .

Moet er niet toevallig nog een 2e bruine draad bij op de schakelaar?
 
Dan klopt er iets niet, en wordt het toch tijd voor een andere spanning meter want dan zou de plafond lamp ook constant moeten branden.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via