Kan ik dit simpel oplossen? (Ventilatie buis)

De cv ketel is vervangen en daarmee is de combi schoorsteen ook meegenomen. Deze zit echter lager aangesloten waardoor de ventilatie buis ook iets lager is komen te hangen. Hierdoor zit er een knik net boven de box (zie foto).
39A2687F-6398-4677-B497-42FE8223F982.jpeg
Gaat dit problemen opleveren?

En hoe kan ik dit eenvoudig oplossen? Ik dacht er afhalen, inkorten met slijptol en dan nieuw stuk flexibele buis ertussen, maar weet dus niet of dat wel wenselijk is
 
ik zou de bocht eraf halen en de flex er direct aan zetten, de box iets omhoog en dan ook een stuk flex aan de onderzijde voor het ontkoppelen van de box en binneninstallatie.
Houd de flex kort en goed strak, dus geen plooien dat geeft weerstand.
 
  • Like
Waarderingen: nemesis09
Dank je! Voor de zekerheid, flex tussen de gele pijlen?

C370B739-82AB-44C1-A4DE-E41D3A9BB0CB.jpeg


Welke maat flexpijp moet ik halen en dat kan gewoon bij de bouwmarkt toch? Dan vast tapen met gewone duct tape?

het ziet eruit alsof dat heel simpel te doen is, maar ik heb hier echt geen verstand van dus wil niet dingen per ongeluk stuk maken :)
 
Ze hadden hier gewoon de buis die in de beugels hangt gewoon wat langer moeten maken, als deze wat langer was geweest had je dit probleem ook niet gehad.
 
Ja klopt. Het komt eigenlijk omdat deze schoorsteen en de combi inlaat minder hoog afgemonteerd is als de oude. Het viel me pas op toen ze weg waren, helaas.

Maar als het relatief simpel zelf op te lossen is dan doe ik dat :)
 
Als ik naar uw cv-ketel kijk mag u de installateur nog even laten terug komen.
Als ik uw openingspost lees begrijp ik dat de rookgasafvoer compleet vervangen is. Dat is goed en dat hoort zo.
Echter elk rookgasafvoersysteem dient minimaal 1 beugel te bevatten. En die beugel zie ik niet. Er zou onder het zwarte broekstuk een beugel op de mof van de witte pijp moeten zitten.
 
Beetje half werk dit van de installateur. De beugels van de ventilatiebuis zijn naar beneden gebogen om deze te kunnen laten aansluiten op de nieuwe dakdoorvoer.

Buis had passend gemaakt moeten worden en de beugels opnieuw, lager op de wand geplaatst moeten worden.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via