In de gang heb ik een stopcontact met dubbele lichtschakelaar. Eén schakelaar is voor de buitenlamp, de andere schakelaar is voor de ganglamp. Nu wil ik hier een Shelly switch gaan inbouwen en koppelen aan Home Assistant, volgens mij is de beste optie hier een Shelly Plus 2PM. Ik ben op zoek geweest naar aansluitschema's, maar ik word er niet helemaal wijs uit.

Voor de duidelijkheid wat foto's:

1.jpg
2.jpg


Ik heb 5 draden die uit de inbouwdoos uitkomen. Blauw, bruin, geel/groen en 2x zwart.

3.jpg


Nu heb ik het instructiefilmpje bekeken op deze website: https://www.home2link.nl/en/shelly-plus-2pm-wi-fi-built-in-switch.html

Daar begrijp ik uit:
  • Blauw vanuit de inbouwdoos naar Shelly in N
  • Bruin vanuit de inbouwdoos naar een lasklem en vanuit daar met 2 draden terug naar Shelly in L
  • Zwart vanuit de inbouwdoos naar Shelly in O1 en O2
  • Zwart vanuit de Shelly S1 en S2 naar de lichtschakelaar
Is dat correct?

Nu zit ik nog met het probleem wat ik moet doen om het stopcontact te kunnen blijven gebruiken, want dat is op de bovenstaande manier natuurlijk niet meer aangesloten?
De geel/groene aarde draad kan ik laten zitten waar die al zat neem ik aan? Maar hoe zorg ik nu dat ik stroom naar het stopcontact krijg?

Helaas ben ik een leek op dit gebied, vandaar dat ik liever even advies vraag.
 
Volgens mij hoef je bij die Shelly niet per se de 2 bruine fase draden apart aan te sluiten. Die lijken intern al doorgelust. (Even testen wellicht).

Om de wcd weer van stroom te voorzien, moet je dmv (de) lasklemmen deze weer voorzien van stroom. Dus de drie kleuren draden aftappen en bevestigen aan de schroeven/klemmen van de wcd.
(Als bovenstaande met de bruine draad correct is, kun je ook 1 van de bruine draden uit de Shelly (L) gebruiken om het wcd te voorzien van fase. Dan dus doorlussen vanuit de Shelly.)

Heb je wel getest/gekeken of de Shelly überhaupt nog achter de wcd combi past? Zal best krap worden.
 
Bedankt voor de reactie.

Kajee schreef:
Om de wcd weer van stroom te voorzien, moet je dmv (de) lasklemmen deze weer voorzien van stroom. Dus de drie kleuren draden aftappen en bevestigen aan de schroeven/klemmen van de wcd.

Kan ik bijvoorbeeld ook de blauwe draad laten zitten in de wcd, en in de wcd (onder dezelfde schroef) een blauwe draad bijsteken naar de Shelly? Dat scheelt weer een lasklem, want de ruimte is maar zeer beperkt.

Zwart hoef ik niet af te tappen met een lasklem neem ik aan, want zwart gaat zoals ik het begrepen heb vanuit de inbouwdoos naar Shelly in O1 en O2, en vanuit de Shelly S1 en S2 naar de lichtschakelaar?

Kajee schreef:
Heb je wel getest/gekeken of de Shelly überhaupt nog achter de wcd combi past? Zal best krap worden.

Ik moet de Shelly vandaag of morgen nog ontvangen, dus op dit moment kan ik het nog niet testen. In het ergste geval kan ik natuurlijk ook een lasdoos of kabeldoos in de buurt van de wcd monteren en daar de Shelly in plaatsen. Niet de mooiste manier, maar op de plaats waar de wcd zit maakt dat niet erg veel uit.
 
Kan ik bijvoorbeeld ook de blauwe draad laten zitten in de wcd, en in de wcd (onder dezelfde schroef) een blauwe draad bijsteken naar de Shelly? Dat scheelt weer een lasklem, want de ruimte is maar zeer beperkt.
Ja dat kan prima. Mits je wel de stugge installatie draad gebruikt, of de (meegeleverde?) Shelly kabeltjes voorzien van adereindhulsjes.

Zwart hoef ik niet af te tappen met een lasklem neem ik aan, want zwart gaat zoals ik het begrepen heb vanuit de inbouwdoos naar Shelly in O1 en O2, en vanuit de Shelly S1 en S2 naar de lichtschakelaar?
Klopt.
 