Dit onderwerp zal veelbesproken blijven ben ik bang.
Mede vanwege erg lage circuit weerstand (130mOhm), heb ik voor de garage een C16 automaat geplaatst. Ik zit in het donker bij het inschakelen van mijn lasapparaat.
Ik wilde nu eindelijk wel eens weten of de selectiviteit ten opzichte van mijn 3x25A hoofdzekeringen wel gewaarborgd is.
Volgens "Hager Technische gegevens 6e editie Sept. 2007 pagina 111" is er qua selectiviteitsgrens geen verschil tussen B en C automaten. Beiden zijn selectief tot 1kA in het geval van 6kA Alamat automaten.
Mijn automaat is een Epro serie 16-32 4.5kA.
Dat wil dus zeggen dat met mijn circuitweerstand selectiviteit niet altijd gegarandeerd is, noch voor B noch voor C. (max kortsluistroom 230/0.13=1769A is veel groter dan 1kA).
Heeft iemand hier ervaring mee?
(Overigens helpt de C automaat niet erg: de automaat gaat er nog wel eens uit. Wat beter werkt is 10m geel tuinsnoer van 0.75mm2 ertussen.)
Wie nu zegt dat C automaten niet mogen in een huisinstallatie: waar staat dat dan geschreven?
Mede vanwege erg lage circuit weerstand (130mOhm), heb ik voor de garage een C16 automaat geplaatst. Ik zit in het donker bij het inschakelen van mijn lasapparaat.
Ik wilde nu eindelijk wel eens weten of de selectiviteit ten opzichte van mijn 3x25A hoofdzekeringen wel gewaarborgd is.
Volgens "Hager Technische gegevens 6e editie Sept. 2007 pagina 111" is er qua selectiviteitsgrens geen verschil tussen B en C automaten. Beiden zijn selectief tot 1kA in het geval van 6kA Alamat automaten.
Mijn automaat is een Epro serie 16-32 4.5kA.
Dat wil dus zeggen dat met mijn circuitweerstand selectiviteit niet altijd gegarandeerd is, noch voor B noch voor C. (max kortsluistroom 230/0.13=1769A is veel groter dan 1kA).
Heeft iemand hier ervaring mee?
(Overigens helpt de C automaat niet erg: de automaat gaat er nog wel eens uit. Wat beter werkt is 10m geel tuinsnoer van 0.75mm2 ertussen.)
Wie nu zegt dat C automaten niet mogen in een huisinstallatie: waar staat dat dan geschreven?