Beste medeforumleden,
Graag wil ik jullie om advies vragen. Het gaat om het volgende:
Er is in een bedrijfspand met TN-S-stelsel een hoofdverdeler die is afgezekerd met 3 x 25 A gG. Hiervandaan loopt er een leiding van voldoende diameter naar een onderverdeler met een paar C16 3P+N-groepen (geen verlichting). Ik wil deze distributieleiding afzekeren op een manier die aan de NEN1010 voldoet. Zelf zit ik te denken om de leiding af te zekeren met C20 3P+N. Ik zit dan alleen bij kortsluiting niet helemaal selectief ten opzichte van de hoofdzekering. Praktisch zal het wel gaan: de C16's zekeren apparaten af en de C20 beschermt tegen overbelasting in de onderverdeler. Ik wil echter 100% aan de norm voldoen.
Ik heb al in de norm gezocht maar er staat bijna niets over selectiviteit in. De enige eisen die ik kan vinden zijn dat een TN-S-distributiegroep binnen 5 seconden moet aanspreken en dat een installatie veilig moet zijn (verlichting).
Op dit forum was er ook al een discussie over of selectiviteit vereist is, o.a. in https://www.klusidee.nl/Forum/topic/selectiviteit-eis-of-vakmanschap.86607/ In blad 51 van de NPR staat dat selectiviteit niet nodig is bij keukenverdelers.
Daarom wil ik de volgende vragen stellen:
- Is die beruchte selectiviteit een harde eis in de NEN, ook als de afwezigheid geen gevaarlijke situaties oplevert?
- Hoe zouden jullie de distributieleiding afzekeren?
Ik kijk uit naar jullie reacties. Met vriendelijke groet,
Bart[/URL]
Graag wil ik jullie om advies vragen. Het gaat om het volgende:
Er is in een bedrijfspand met TN-S-stelsel een hoofdverdeler die is afgezekerd met 3 x 25 A gG. Hiervandaan loopt er een leiding van voldoende diameter naar een onderverdeler met een paar C16 3P+N-groepen (geen verlichting). Ik wil deze distributieleiding afzekeren op een manier die aan de NEN1010 voldoet. Zelf zit ik te denken om de leiding af te zekeren met C20 3P+N. Ik zit dan alleen bij kortsluiting niet helemaal selectief ten opzichte van de hoofdzekering. Praktisch zal het wel gaan: de C16's zekeren apparaten af en de C20 beschermt tegen overbelasting in de onderverdeler. Ik wil echter 100% aan de norm voldoen.
Ik heb al in de norm gezocht maar er staat bijna niets over selectiviteit in. De enige eisen die ik kan vinden zijn dat een TN-S-distributiegroep binnen 5 seconden moet aanspreken en dat een installatie veilig moet zijn (verlichting).
Op dit forum was er ook al een discussie over of selectiviteit vereist is, o.a. in https://www.klusidee.nl/Forum/topic/selectiviteit-eis-of-vakmanschap.86607/ In blad 51 van de NPR staat dat selectiviteit niet nodig is bij keukenverdelers.
Daarom wil ik de volgende vragen stellen:
- Is die beruchte selectiviteit een harde eis in de NEN, ook als de afwezigheid geen gevaarlijke situaties oplevert?
- Hoe zouden jullie de distributieleiding afzekeren?
Ik kijk uit naar jullie reacties. Met vriendelijke groet,
Bart[/URL]