Riool lucht

Beste klussers,

Ik heb jullie goede advies nodig. Afgelopen zomer hebben wij een jaren '30 huis gekocht en deze helemaal laten verbouwen door een aannemer. We zijn er in oktober ingetrokken. Laten we zeggen dat er dingen goed en minder goed zijn gedaan door de aannemer.... :-S Ik start dit topic omdat we al enige tijd last hebben van rioollucht. Dit was in het begin niet zo vaak maar komt de laatste tijd veel vaker voor. De lucht hangt met name in het toilet op de begane grond en komt dan uit het bedieningspaneel. De laatste tijd hangt komt de lucht ook uit de douche op de 1e en 2e etage en borrelt af en toe als toilet doorspoelt of de wastafel loopt. Ik heb een rioolspecialist laten langs komen die 2 opties voor het probleem gaf (ook vaker genoemd hier op het forum):
1. De ontluchting is niet goed (of niet aanwezig)
2. Er zit een lek in het riool of de standleiding
1) Om met het eerste te beginnen: deze blijkt inderdaad niet meer aanwezig te zijn. Deze zat er wel want ik heb de dakdoorvoer die loos was (zat niets meer op aangesloten) laten weghalen. De standleiding loopt t/m de 2e etage en loopt daarna een klein stukje schuin (knik) richting de cv-ketel op de vliering en loopt daarna dood. Het rechte stuk van de standleiding zit nu achter een getegelde wand dus kom ik niet meer bij. Ik zat zelf aan het volgende te denken. Het stuk waar hij afbuigt richting de cv-ketel open maken in de muur daar een T-stuk op zetten en daarna recht omhoog richting dak (optie 1). Of bij de cv weer aftakken en dan weer een stukje schuin en uit het dak laten lopen (optie 2). Dan buigt hij 2x af en trekt hij minder goed lijkt mij? Wat denken jullie? Daarnaast heeft de pijp die omhoog loopt zo'n 50 mm diameter. Heeft het nog zin om de aftakking breder te maken voor betere ontluchting of maakt dat niet uit als hij in het stuk van lager maar 50mm is. Hoor het graag van jullie.

127376_IMG20190621WA0009_1.jpg


127376_IMG_20200414_120509_resized_20200414_121602559_4.jpg


Edit: Hierbij een iets duidelijkere foto hopelijk. Optie 1 = fresen in de muur en daar t-stuk maken zodat er maar kleine knik zit in de leiding. OPtie 2= zonder sloopwerk op de vliering aftakking maken van cv maar dan zit er wel 2x een knik in de leiding.

127376_Overzicht_riool_en_standleiding_1.jpg





Vervolgvraag: wat voor dakdoorvoer raden jullie aan die goed trekt?


2) Ik wil het rioolbedrijf een camera inspectie laten uitvoeren op het riool en standleiding. Lijkt me sowieso aan te raden om te zien hoe de het eruit ziet en evt lekken te detecteren. Ik heb ook iets gelezen dat het rubber van het manchet niet goed gemonteerd is of verschoven is. Is dit makkelijk te verhelpen bij een hangend toilet? En zo ja, hoe zonder te breken? Mocht er een lek zitten in de standleiding of riool, heeft iemand ervaring met relinen of repareren van binnenuit (ook qua kosten..)? Het riool loopt nl. onder een granito vloer en is niet te bereiken vanuit de kruipruimte zonder te breken. Zoals ik al zei is het hele huis verbouwd inclusief de toiletten dus de standleiding kom ik vanuit de toiletten ook niet bij zonder te breken. Doe je dan alleen de reparatie op de plek waar hij lek is of helemaal?

Hoor graag van jullie van want ik zit hier behoorlijk mee in mijn maag helaas 
 
Een standleiding hoeft geen trek te hebben. Boven het dak of de pannen moet een open gat zijn.
50 mm kan voldoenden zijn. Een standleiding is bedoeld om het leeg zuigen van stankafluiters te voorkomen. Is er iets fout met de stanleiding zou een goede aanwijzing zijn als de lucht uit de douche putje of wastafel zou komen.
Komt de lucht uit het bedieningspaneel van je hangtoilet gok ik op een van de afdichting van de afvoerbuizen.
 
Ik zou een rookinspectie laten uit voeren om te zien waar de stank vandaan komt.
Daarna een camera inspectie om te kijken hoe het zit en wat er eventueel verkeerd zit.

Ook om dat er 3 wc op zitten en de stand leiding is bv 110 dan moet de ontspanning ook 110 worden dus op de oude ontluchting zetten.
 
Bedankt voor het antwoord. Het gaat niet om dat aan te sluiten op de oude manier omdat daar nu precies een wand met tegels tegen is geplaatst. Daarom probeer ik ik hem zo kort mogelijk na de knik weer recht om hoog te laten lopen. Dan is er echter wel wat breekwerk in mijn gestucte muren. Vandaar ook mijn vraag of ik hem hoger ook kan laten aftakken en dan richting het dak maar weet niet of dat dan voldoende luchtdoorvoer heeft? En heeft het zin om hem van 50mm weer breder te maken naar bijv 75mm? Of maakt dat niet uit?

Jouw suggestie om ook een rooktest te doen neem ik in overweging. Daar kwam het rioolbedrijf zelf ook al mee. Het stuk van de bg naar de 1e is gres volgens mij dus kan ook zijn dat daar een lek in zit.
 
Ga ik even opzoeken. Misschien is het geen gres maar wel oud materiaal schat ik in.

Tsja, omdat de aannemer zei dat het nog goed was. Veels te veel op zijn woord geloofd bij veel dingen en bij zo'n grote renovatie als deze moet je soms keuzes maken. Achteraf niet handig...ik weet het :(
 
De standleiding recht door trekken naar het dak en 110mm en geen 75 of 50 dit wil bij 1 wc jij hebt er 3 stuks.

En gres heb je niet als standleiding huis was van 1930 dan best kans gietijzer.

Als je er mee in de maag zit moet je het nu wel goed aan pakken.

en niet gaan beknibbelen op dingen zoal de riolering ook het riool wat onder de granito vloer ligt moet goed bekeken worden

trouwens je mag de situatie bij de balken waar hele stukken uit de balk gezaagd zijn ivm draagkracht.
 
Hierbij de foto van dr pijp van de bg naar de 1e. Wat voor materiaal is dit?

127376_standleiding_bg__1e_1.jpg


Over een paar weken pas de camera inspectie.
Wat voor type dakdoorvoer/pijp kan ik het beste kopen voor de ontluchting?
 
Dit is dunwandige gietijzer en boven in roest deze goed en lijkt net dat er een stop in gefit is.

haal er maar uit en vervangen.

Als de stand leiding vervangen word in minimaal 110 dan dat dan door trekken naar boven.
 
De update na de camera inspectie van de rioolspecialist:
-Riool (allemaal gres) is deels verzakt, heeft last van wortel ingroei en zullen we dus moeten vervangen
-aansluiting van pvc naar de de gresbuis is waarschijnlijk ook niet helemaal luchtdicht wat de stank veroorzaakt uit het bedieningspaneel
-granito vloer in het toilet zal er helaas wel helemaal uit moeten


Geschatte offerte zal zo'n 4500 zijn. Dat lijkt me een normale prijs? Of mag ik dat hier niet noemen? :roll:

-de ontluchting ga ik verder met de loodgieter oplossen zodra het dak wordt vervangen. Wellicht dat een deel van de tegels in de badkamer er af moeten hiervoor. Ik weet niet of het rechte deel ook 32 mm of dat het het al 50mm is.

Bedankt in ieder geval tot zover voor de reacties!
 