Ketel geeft regelmatig storingscode 3 77, gasluchtverhouding laag hoog staat op 9,5 procent volgens instructieboekje.
Toestel is aangesloten als open toestel.
RGA afvoer mondt uit aan gevel.
remeha denkt aan harde wind welkr trugslaat waardoor de ventilator langzamer draait met gevolg vlam weg.
welicht een ventilator en branderautomaat probleem dezelfde code gehad met quinta 45.
Dus graag advies
 
Ik lees aangesloten als semi-open toestel...dus niet volgens
voorschriften...
En Remeha geeft telefonisch advies dat er wind in terug slaat
...uit ervaring, als er daadwerkelijk wind in terug slaat,
detecteert het toestel een ongevraagd toerental, dus ja,
is een optie.
Als test doe je er toch even een 90 graden bocht op met een
kort stukje buis :roll:
 
Beste Stork,

dit forum is er voor klussers en niet voor monteurs etc.
Lees de forumregels er maar eens op na.

Slotje dus.
 
Status