Beste,
Mijn Remeha Quinta 30s werkt al 3 winters goed, nu met ingaan van 4e winter vertoont hij mankementen.
Smorgens wordt de verwarming niet meer warmer, om 7h is het nog steeds 17,5°C terwijl 20°C gevraagd is. Op dat moment is de aanvoertemperatuur 35°C, de retour is 30°C.
Als ik de ketel forceer naar hooglast via de snelknoppen, springt de aanvoertemperatuur wel de hoogte in. Dus brand eenheid werkt goed.
Tevens vooor sanitair water springt de ketel netjes naar 80°C (60°C +20°C hoger).
Enkel voor CV blijft de ketel smorgens in laaglast draaien, hij drijft temperatuur niet meer op.
volgende heb ik reeds gecheckt:
- CV druk = 1,5bar -> ok
- leidingen onlucht -> ok
- thermostaat AAN/UIT -> ok (stand 3 , warmtevraag op 1 in de ketel)
- geen buitenvoeler, staat ook niet aan
- ketel staat in stand 31 => modulerend op aanvoer/retour maar met AAN/UIT sensor thermostaat in de living
- alle thermostatische kranen niet op maximaal gezet (om zo niet het retourwater te vlug terug te sturen zodat het niet afkoelt)
- tevens wel de test gedaan met alle thermostatische kranen volledig open, helpt niet.
volgende instellingen van de ketel:
-> max aanvoer op 90°C gezet
-> boiler staat op 60°C
-> alle andere instellingen staan op factory instelling, ook deze in C12 menu, heb deze nogmaals gecontroleerd om zeker te zijn dat de fout daar niet in zit.
heeft iemand dergelijk reeds deze fout gehad ?
Het lijkt wel stuurprint kapot, maar misschien zit de driewegklep ook in dit verhaal ?
alvast bedankt,
Steven
Mijn Remeha Quinta 30s werkt al 3 winters goed, nu met ingaan van 4e winter vertoont hij mankementen.
Smorgens wordt de verwarming niet meer warmer, om 7h is het nog steeds 17,5°C terwijl 20°C gevraagd is. Op dat moment is de aanvoertemperatuur 35°C, de retour is 30°C.
Als ik de ketel forceer naar hooglast via de snelknoppen, springt de aanvoertemperatuur wel de hoogte in. Dus brand eenheid werkt goed.
Tevens vooor sanitair water springt de ketel netjes naar 80°C (60°C +20°C hoger).
Enkel voor CV blijft de ketel smorgens in laaglast draaien, hij drijft temperatuur niet meer op.
volgende heb ik reeds gecheckt:
- CV druk = 1,5bar -> ok
- leidingen onlucht -> ok
- thermostaat AAN/UIT -> ok (stand 3 , warmtevraag op 1 in de ketel)
- geen buitenvoeler, staat ook niet aan
- ketel staat in stand 31 => modulerend op aanvoer/retour maar met AAN/UIT sensor thermostaat in de living
- alle thermostatische kranen niet op maximaal gezet (om zo niet het retourwater te vlug terug te sturen zodat het niet afkoelt)
- tevens wel de test gedaan met alle thermostatische kranen volledig open, helpt niet.
volgende instellingen van de ketel:
-> max aanvoer op 90°C gezet
-> boiler staat op 60°C
-> alle andere instellingen staan op factory instelling, ook deze in C12 menu, heb deze nogmaals gecontroleerd om zeker te zijn dat de fout daar niet in zit.
heeft iemand dergelijk reeds deze fout gehad ?
Het lijkt wel stuurprint kapot, maar misschien zit de driewegklep ook in dit verhaal ?
alvast bedankt,
Steven