Beste medeklusser,

De eTwist werkt niet in open therm aansluiting.

We hebben een oude Honeywell draadloze thermostaat (open therm systeem, R8810A) vervangen door de eTwist RF inclusief Gateway. De eTwist werkt alleen in aan/uit regeling, open therm werkt niet, aangesloten op ketel Remeha Avanta 35C.

Hoe kunnen we dit probleem oplossen?

John

20220115_181234.jpg 20220115_181120.jpg 20220115_181158.jpg
 
De aansluiting bij de ketel is voor beide functies 'open therm' als de 'aan-uit regeling' hetzelfde. Alleen de aansluiting op de Gateway is verschillend. Om te testen of de ketel 'open therm' werkt, hebben wij dit met een Honeywell modulerende thermostaat getest. De directe aansluiting op de ketel van deze Honeywell testthermostaat werkt wel in 'open therm' functie.

Voor de duidelijkheid voeg ik een tekening met de aansluitingen bij.

Het probleem zit dus bij de eTwist die wel in de 'aan-uit regeling' werkt, maar niet in 'open therm'.
 

Bijlagen

De etwist moet aangesloten worden op de rbus van de gateway. De ketel komt op de of aansluiting van de gateway. Dan moet het goed werken. Wel de spanning er af als je de aansluitingen maakt.
 