Het lijkt wel dat hoe meer ik erover lees, hoe minder ik het snap. Mijn Calenta CW6 stond zojuist op code 8. De iSense geeft aan: gewenste temperatuur 22 graden, feitelijke temperatuur 21 graden.
De CV installatie is overzichtelijk: er zijn twee vloerverwarmingsunits aangesloten (een met 22 mm koper, een met 20 mm unipipe) en een radiator in de badkamer (16 mm unipipe). Direct voor de vloerverwarmingsunit die het verst van de ketel zit, zit een bypass die op 0,2 bar staat. Het is een bungalow; alles op dezelfde verdieping dus.
De vloerverwarmingsunits laten water door; de retourtemperatuur is lager dan ingesteld op de 'thermostaatkraan' (ben even vergeten hoe die kraan heet, tempvoeler ervan zit aan de andere kant van de vv-unit). De pompen van de units draaien.
Als ik de ketel uit en weer aan zet, F1.5 en P1.0, en dan code 3. Waterdruk is 2.0 bar. Aanvoerbuizen worden direct warm, alles lijkt in orde. Enkele minuten later: weer code 8.
Heeft iemand enig idee waar ik het probleem moet zoeken?
De CV installatie is overzichtelijk: er zijn twee vloerverwarmingsunits aangesloten (een met 22 mm koper, een met 20 mm unipipe) en een radiator in de badkamer (16 mm unipipe). Direct voor de vloerverwarmingsunit die het verst van de ketel zit, zit een bypass die op 0,2 bar staat. Het is een bungalow; alles op dezelfde verdieping dus.
De vloerverwarmingsunits laten water door; de retourtemperatuur is lager dan ingesteld op de 'thermostaatkraan' (ben even vergeten hoe die kraan heet, tempvoeler ervan zit aan de andere kant van de vv-unit). De pompen van de units draaien.
Als ik de ketel uit en weer aan zet, F1.5 en P1.0, en dan code 3. Waterdruk is 2.0 bar. Aanvoerbuizen worden direct warm, alles lijkt in orde. Enkele minuten later: weer code 8.
Heeft iemand enig idee waar ik het probleem moet zoeken?