Rehema Quinta 28c bij WW-vraag niet op vollast

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb nu een tijdje een Remeha Quinta 28c ketel. In principe bevalt de ketel goed alleen zit ik van het begin al met het gevoel dat er te weinig warm water beschikbaar is. De ketel heeft, voor zover ik weet, standaard de fabrieksinstellingen. De ketel gebruik ik in combinatie met een iSense thermostaat.

Wanneer er warm water vraag is (bijv. keuken kraan op heet en vol open) moduleert de ketel eerst naar stand 5 (vollast) en als de boiler/tapwater temperatuur op de ingestelde waarde is moduleert de ketel naar stand 4 en soms naar 3. Ik kan hieruit niets anders concluderen dat de ketel capaciteit genoeg heeft om het water op temperatuur te krijgen maar terug moduleert omdat hij niet meer (een grotere hoeveelheid) water hoeft te verwarmen. Let wel: ik wil dat de ketel bij warm water vraag op vollast draait om zoveel mogelijk liters water van 60'C te krijgen.

Wat ik gecontroleerd heb;

1) inlaatcombinatie recent vervangen en staat geheel open
2) tapwater instelling staat op 60'C (fabrieksinstelling)
3) hoeveelheid stromend warm water is beduidend minder dan koud water

Heeft iemand enig idee of er iets verbeterd kan worden? Wordt ergens de doorstroming beperkt, zijn er instellingen te wijzigend etc?
 
Ik heb dit zojuist getest. Het is zo'n 7.2L in 60 seconden...
Volgens de CW4 norm zou het ongeveer kloppen... ??

De water temperatuur is overigens ~ 55 graden.

Heeft het nog zin de tapwater temperatuur instelling op de ketel te verhogen? Dit met de intentie: hoe heter het water hoe meer koud je moet bij mengen voor 40' C hoe meer water je uit je douchekop hebt? Of denk ik nu scheef? :?:
 
Klopt met CW 4
Hoe meer ww hoe meer gas.
Meer wordt her niet.
Je kunt hooguit of kijken of je geen waterbesparende douche kop hebt.
 
Dan zal ik het wel niet begrijpen ben ik bang. De ketel moduleert op stand 4 en zelfs stand 3 bij warm water vraag. Test wijst uit dat er nagenoeg voldaan word aan de CW4 norm.

Ik denk dan: Prima de ketel heeft klaarblijkelijk nog capaciteit over, anders draaide deze wel op vollast. Dus waarom kan de hoeveelheid warm water/minuut dan niet omhoog. Wellicht reduceer ventiel eruit slopen o.i.d. ?

Ik heb een regen douche, zeker geen water besparende dus :mrgreen:
 
Je water temp. Die nu van buiten kont begint weer te stijgen.
Als dat water rond de 4-5 graden is heeft hij dat vermogen echt nodig.
 
Ik zou toch even in die regedouche gaan kijken, ben er al zat tegen
gekomen die toch een vorm van begrenzer erin heeft.

Het enige wat ik aan de hand van jouw gegevens kan concluderen is:

- Toestel heeft capaciteit over op ww voor jouw ww-vraag
- 7.2 l/min is tusen CW3 en CW4 in, ik dacht dat jouw ketel 8 l/min moet
kunnen leveren, dus heb je 0.8l/min te weinig, vandaar het terug moduleren...niets spannends aan...is normaal.
Wil je veel meer ww, dan ga je dat met dit toestel niet redden :idea:
 
Op mijn quinta 28c met de keukenkraan heb ik ook gemeten, met een emmer en alleen de warmwaterkraan 1 min open krijg ik ruim 6 liter in een minuut. De 8 liter zul je krijgen door vermenging met koud water, om 40 graden te krijgen.
 
Nee.
Cw 4 geeft 8 liter à 60 graden per minuut.
Je leiding werk moet dat wel aan kunnen en de voordruk van je kw moet ook hoog genoeg zijn.
 
De regen douchekop is nagel nieuw. Echter de test die ik gister heb gedaan was bij de keukenkraan (deze is nota bene 5 meter verwijderd van de ketel). De voordruk is verder prima aangezien het koude water vele malen sneller uitstroomt dan het warme water.

Kan het iets zijn in de ketel zelf?
 
Er zit een platenwisselaar in, als u in een kalkrijk gebied woont kan deze verstoppen.
Dan wordt de ww hoeveelheid minder.
Volgens mij zit er ook nog een begrenzer ergens in, maar dat kijk ik u even na.

Er zit idd een tap begrenzer in, die kan ook verstoppen
Hij zit direct onder de stromings schakelaar


Artikelnummer: 8019050
Omschrijving:
Remeha tapbegrenzer 8l/min S50632
 
Dat is de moeite waard om te controleren. Hoe kan ik deze begrenzer precies bereiken? Zit deze vlak bij de platenwisselaar?

Ik neem aan dat de waterleiding druk er dan af moet.
 
Het lijkt me verstandig om idd de waterdruk er af te halen.
Kan met de hoofdkraan, kan ook met de inlaatcombinatie.

Daar waar je koud water de ketel in komt gaat het naar de stromings schakelaar.
Direct onder die stromings schakelaar zit je doseer ventiel.

Haal die er maar eens uit.
Verzorg je van te voren wel even een stuk of 3-4
Half duims pakkingen.
Een pakking gebruik je namelijk maar 1x.

Succes, en laat maar even horen of het is gelukt.
 