Iedere nacht slaat de Radson EHR280 verwarmingsketel uit (hij gaat in storing) met als indicatieLED's : maximaalthermostaat open.
De driewegklep staat op voorkeur voor verwarming warm water, wat logisch is, daar de radiatorverwarming na 21:00 niet meer gevraagd wordt om warmte te produceren.
Volgens mij is de trigger die het probleem veroorzaakt, de beveiliging voor het vastlopen van de circulatiepomp, die ervoor zorgt dat de pomp begint te draaien 's nachts, zonder dat er warmte gevraagd wordt door de warmwaterboiler, of de kamerthermostaat. De pomp begint dus te draaien, de ketel wil al dan niet aanslaan, en slaat in veiligheid (storing) door de maximaalthermostaat open te zetten. Logisch allemaal, zij het niet dat het probleem alleen optreedt bij koud weer (buitentemperatuur lager dan 5 tot 8 graden). In de late lente of zomer treedt het probleem niet op. Een bijgevraagde monteur kent geen oplossing. Maar iedere morgen opstaan om de ketel te gaan resetten is ook geen oplossing...
De driewegklep staat op voorkeur voor verwarming warm water, wat logisch is, daar de radiatorverwarming na 21:00 niet meer gevraagd wordt om warmte te produceren.
Volgens mij is de trigger die het probleem veroorzaakt, de beveiliging voor het vastlopen van de circulatiepomp, die ervoor zorgt dat de pomp begint te draaien 's nachts, zonder dat er warmte gevraagd wordt door de warmwaterboiler, of de kamerthermostaat. De pomp begint dus te draaien, de ketel wil al dan niet aanslaan, en slaat in veiligheid (storing) door de maximaalthermostaat open te zetten. Logisch allemaal, zij het niet dat het probleem alleen optreedt bij koud weer (buitentemperatuur lager dan 5 tot 8 graden). In de late lente of zomer treedt het probleem niet op. Een bijgevraagde monteur kent geen oplossing. Maar iedere morgen opstaan om de ketel te gaan resetten is ook geen oplossing...