Radson op en af springen

Status
Niet open voor verdere reacties.
We hebben een radsonketel,en als we de kamerthermostaat op zetten gaat de ketel in gang.Tot de temperatuur van de ketel bereikt is,60graden dit gaat zeer snel.dan slaagt hij af 2 minuten later is de temp. op de ketel 55 graden hij gaat weer op. 1minuut later 60 graden de ketel weer af,enzovoort op af.........Tot de temperatuur in de kamer er is dan staat alles stil maar soms heel de avond op minuut later af REDEN???????

mvgKris
 
Lijkt een stromingsprobleem, staan er veel radiators dicht? kijk ook naar de vorige opmerkingen van Obelix2..... of te laag ingestelde keteltemperatuur, retour temperatuur te snel bereikt.
is er een foutmelding? exacte type ketel?

Deze ketels zitten meestal in woningen met een "oude" installatie, 90 graden aanvoer, 70 graden retour.

verder even wachten op de ketelspecialisten.

groet, Wilfred
 
Installatie is 17 jaar oud radson type HR 331.Toch 6 radiatoren met thermostatische kranen maar 14 graden in huis 22 graden vragen de kranen allemaal open denk ik,zou de kranen of de voetklep kunnen mankeren.
 
Expansievat was stuk vervangen 25 lt 1.5 bar druk.druk op gezet koud 1bar warm 50 graden 1.9 bar.Beginnen te verwarmen en gezien dat de kamerthermostaat bleef warmte vragen en thermostaat aan ketel bereikte al de ingestelde waarde.Door het retourwater koelde ketel 5 graden af,en begon terug te verwarmen.zo op en af als maar door want kamerthermostaat bleef vragen.Nu ingesteld waarde op ketel van 50 naar 70 graden gezet,zodat de kamerthermostaat eerder afspringt dan de 70 graden op ketel bereikt is.Veel rustiger verwarmen,niet meer op en af constant.Ook enkele radiators dicht gezet met de voetklep,want die thermostatische werken zoals ze goesting hebben.
bedankt voor de hulp alvast

nu nog een vraagje die bypass aan de ketel wordt direkt mee warm is dit normaal???? Er staat een ventieltje op en deze staat op 3,maar hoe regel je dat af?
 
Hoi Kristiaan,

De het bypassventiel moet pas warm water doorlaten als de thermostaatkranen dichtlopen door de warmte. tussen de 1 en 2 werkt bij mij het beste, je zal zelf uit moeten vinden wat jou beste stand is, probeer eerst 1, krijg je weer problemen met de ketel, weer een stukje open draaien.
Dit kan je probleem in eerste instantie wel zijn geweest, als de bypass koud blijft kun je de temperatuur weer proberen terug te stellen.
Fijn dat het weer warm wordt in huis :prima:

succes, Wilfred
 
Bedankt voor de uitleg,toestand nu in huis ,enkele radiatoren volledig dicht (garage,2 slaapkamers) met voetklep.Andere volledig open want de thermostatische kranen zijn er af.Dit is in de keuken en living waar de thermostaat hangt.Nu is mijn vraag als er 6 radiatoren volledig open staan en niet dicht kunnen gaan moet er dan een bypass zijn ,zoja moet hij mee warm worden
 
Nee zolang er 6 radiatoren open staan kun je de by-pass dicht zetten.
er hoort bij deze hoeveelheid geen warmte over de by-pass te lopen,wel kun je hem zo afstellen dat deze bij nog 2 geopende radiatoren pas open gaat.
 