Sinds kort blijft mijn ketel, een Radson Maximcom E verwarmen, ook nadat de thermostaat al lang is uitgesprongen.

Na het uit- en weer aanschakelen van de ketel (middels de schakelaar aan de voorzijde van de ketel) werkt alles weer als vanouds. Echter, na een aantal keren blijft de ketel wederom "hangen", ook het rode lampje rechts (met als icoontje een vlammetje) blijft dan aanstaan.

Losschroeven van de aansluitingen van de thermostaat op de ketel heeft geen effect, de ketel blijft verwarmen en het rode lampje rechts (met als icoontje een vlammetje) blijft branden.

Warmwateruitgifte is goed/normaal.
 
Deze maxicom blijft in de warmwater-stand hangen . Dwz hij probeerd uw water op te warmen,alleen omdat de klep soms blijft hangen duwt hij dus de energie richting CV-zijde . Meest voorkomend probleem- is het magneetklepje op de voorkant van de klep.(deze dus vervangen). Als deze magneet niet afdoende is dan gehele klep vervangen . Magneet klep 87142040070 3 weg- totaal 87172042730 Succes .
 