Radiator wordt slechts bovenste 30 cm warm

Status
Niet open voor verdere reacties.
Beste mensen,

Er is een radiator aangesloten op een kleinere radiator en nu wordt deze maar voor de bovenste 30 cm warm. De buizen moeten boven een deur langs en dan 2 meter naar beneden. Nu zag ik dat de bovenkant van de 1e kleine radiator aangesloten is op de aanvoer van de 2e en grote en de onderkant van de kleine radiator aangesloten is op de afvoer van de 2e.
Nu wil ik uiteraard graag dat die grote verwarming helemaal warm wordt zodat mijn dochtertje daar op de vloer kan spelen maar knijpen helpt niet, ontluchten heb ik gedaan druk is in order.
Wie weet wat ik moet doen? Ik heb eventueel een fotootje hoe het is aangesloten.

94789_DSC03130_1.jpg

94789_DSC03131_1.jpg

94789_DSC03132_1.jpg
 
De oorzaak is dat de radiator te weinig voeding krijgt.
En met deze wijze van aansluiten ga je dat niet goed oplossen.

De aansluiting van de radiator hoor je in dit geval af te takken van de leidingen, de lange leidinglengtes geven problemen om ze van de radiator af te takken. Als deze een halve meter waren was het niet zo`n probleem geweest.

Het verder open draaien van een voetventiel en de installatie weer goed inregelen verbetert de situatie wel maar is niet de juiste oplossing.
 
Of je er daar mee bent is ook de vraag.
Je zal de nieuwe radiator voldoende voeding moeten geven.
Dat de installatie niet niet goed zit zien we, de rest niet.
 