Radiator goed aangesloten?

Ik heb zelf een nieuwe radiator geplaatst maar twijfel of ik het goed heb gedaan. De retourleiding word namelijk erg heet en je hoort het water snel stromen.

Situatie:
Stadsverwarming
Radiator met radiator knop direct op toevoer leiding.
Radiator afvoer direct op de leiding.
Verder geen ventielen of iets.

20221126_155742.jpg
 
Bij stadsverwarming plaats je normaal gezien een ventiel met kleine Kv en als de retour
heter wordt als de aanvoer dat heb je de leidingen verkeerd aangesloten (omgewisseld).
Een ventiel met kleine Kv zorgt er voor dat er een kleinere hoeveelheid water door de radiator
stroomt, dit is nodig omdat het drukverschil bij een stadsverwarming hoger is.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via