Radiator afkoppelen - toch warm water?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

Ik heb in mijn nieuwe huis de radiatoren afgekoppeld zodat er gestuckt kan worden. Dit betekent dat ik momenteel geen heet water heb, aangezien de CV ketel uit staat.

Is het mogelijk om een dopje te plaatsen op de verbindingsstukken van en naar de verwarming en de ketel te gebruiken voor warm water? Ik maak me zorgen over lucht in de cv leidingen, dat het geen 'rond' systeem meer is en dat het aanzetten van de cv ketel deze daarom zou kunnen beschadigen.

Ik moet er ook bij zeggen dat de thermostaat die normaal in de woonkamer hangt ook gedemonteerd is.

De ketel is een Nefit HRC 23VT
 
Als er nergens geen bypass is geplaatst kan dit niet.
Je zou eventueel op het verste punt de aanvoer en retour door kunnen verbinden en de rest afdoppen.
 
Beste Armin 999,

Je hebt in de CV instalatie in ieder geval nodig
- Een expansievat
- Een overstortventiel
- een mogelijkheid de boel te vullen en later weer af te tappen
- zoals eerder gemeld: een bypass ofwel een mogelijkheid dat het water van de aanvoer naar de retour komt.

De CV ketel mag alleen aan die gevuld is.

Zonder thermostaat werkt warmwater gewoon, het is wel aan te raden de kabel ook bij de CV los te maken, je krijgt dan geen problemen als bij het stucen de thermostaatdraden tegen elkaar komen.

Groeten en succes.
 