Problemen Nefit HR excellent ketel

Status
Niet open voor verdere reacties.
Problemen met Nefit HR excellent ketel.
We merkten winter 2008 dat 's nachts de kamertemperatuur 20 graden was i.p.v. 16 zoals ingesteld op de thermostaat. Na veel gezeur, omdat de installateur niet wist wat het probleem kon zijn, ben ik via een forum erachter gekomen dat het de driewegklep kon zijn. Deze is vervangen en het probleem was opgelost. Tot afgelopen december, weer merkten we dat de temp 's nachts in de kamer te hoog was. Na ruim 2 maanden heeft de installateur weer de driewegklep vervangen (Nefit zelf wilde niet komen, omdat het geen storing betrof). Echter deze keer is het probleem niet opgelost. 's Nacht is temp in de kamer nog te hoog. Wij hebben de radiatoren in de kamer altijd open staan, de thermostaat is ingesteld op 16 graden. 's Nachts gaat dan de warmwatervoorz. uit. Je ziet dan een kraantje met een streep erdoor op de display van de thermostaat. Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn? We verbruiken nu veel meer gas dan eerdere jaren. De ketel is nu 4 jaar oud. Het zou fijn zijn als iemand opheldering kan geven. Volgens Nefit kon het een oververhitting beveiliging zijn. Wel raar dat de temperatuur dan zowel overdag als 's nachts 20 graden is.... Nu is de temperatuur 's nachts trouwens zo'n 18 graden. Ik weet niet of het nog uit maakt of het vriest of niet. We hebben toen we het probleem merkten elke nacht de radiatorkranen laag gezet. Ondanks dat hebben we veel meer gas verbruikt dan volgens Nuon het streefgebruik zou moeten zijn. Andere jaren zaten we daar altijd onder.
Ben benieuwd naar reactie.
 
Je geeft aan de de driewegklep reeds 2x vervangen is, hoe zit het met de MOTOR?
Vaak krijgt die ook een opdonder bij een defecte klep.

Het kan goed zijn dat het binnen werk weer blijft hangen.

Dit kun je testen.,

Bij een afgekoelde installatie:
Draai de warm water kraan open.
Hou de beide CV leidingen vast (de 2 dikke leidingen) en kijk of 1 van beide na verloop van tijd warm wordt.
Is dit het geval dan is of je motor of wederom je binnenwerk van de driewegklep defect.
 
Welk bouwjaar heeft de ketel, is het de orginele thermostaat
nog die erbij geleverd is?

Wat voor type thermostaat wordt er gebruikt bij deze ketel?

Is er ook een buiten temperatuur opnemer bij geplaatst?

Zo ja hoe staat dan de regeling ingesteld?

Als de warmwater voorziening uitstaat kan het geen driewegklep probleem zijn omdat deze s'nachts uit staat.

Vr Gr
 
De ketel is nu 4 jaar oud. De 1e 2 jaar hebben we geen problemen gehad. Toen begon het dat we merkten dat ' s nachts de temperatuur in de kamer hoog was. De driewegklep is toen vervangen. Ook is de thermostaat vervangen, we hebben een moduline 400. Overdag is hij op weersafhankelijk ingesteld en 's nachts op ruimtetemperatuur. We hebben vannacht eens uitgeprobeerd als we hem op handje zetten en op 15 graden, of het warm was in de kamer ... en inderdaad was het vannacht weer warm in de kamer. Het maakt dus niet uit of we de thermostaat op automatisch zetten (16 graden ' s nachts) of op handje. Het enige wat helpt is de radiatorkranen laag te zetten.
 
Volgens mij kun je hem niet overdag op buitentemp laten regelen en nacht op 15 graden zetten.
Maar dat weet ik niet helemaal zeker.
Of je regelt weersafhankelijk OF je regelt op ruimte temp.
 
Ik meen me uit de gebruikshandleiding van de Moduline 400 het volgende te herinnneren.

's Nachts kun je wel ruimeafhankelijk in plaats van wersafhankelijk kiezen, maar dat werkt dan niet in combinatie met T1, terwijl die standaard staat ingesteld op 15 of 16 graden. Je moet dan dus de T2 (of een andere T) instellen op 15 graden en die T2 gebruiken in je klokthermostaat als nachttemperatuur.

Hoop voor je dat je er wat mee kunt.

Groet
 
Als je 3 weg klep defect is dan zal het probleem zowel overdag als s nachts aan de orde zijn. De ketel zal dan continue 2 streepjes in het display geven. Staat de ketel in de nachtverlaging met warmwater uit dan zal de ketel bij mijn weten niet gaan stoken voor warmwater. Ook niet bij een defecte klep.

Staat je thermostaat op WA dan kan dit gedrag best voorkomen. Zeker als het 's nachts koud is zal de ketel wellicht met een te hoge watertemrpatuur blijven stoken (nadeel van een WA regeling). Dit kan geschreven problemen geven.

Succes.
 
Als je 3 weg klep defect is dan zal het probleem zowel overdag als s nachts aan de orde zijn.

Nee hoor, merk je niet als je overdag weersafhankelijk regelt.
Zo te zien / horen kan dat dus wel
 
Bedankt voor jullie reacties.
Met de nieuwste thermostaat van nefit moduline 400 kun je wisselen tussen weersafh. en ruimtetemp (deze gaat ' snachts naar 16 graden). Dus als ik jullie reacties lees, zou het met weersafh. instelling (dit gebeurt wanneer je hem na de kloktijd waarop hij schakelt naar 16 graden en je dan nog draait aan de knop om hem hoger of lager te zetten) warm kunnen worden 's nachts in de kamer. Echter, we hebben vanaf december alleen ruimteafh. instelling gebruikt en toch is de temp. hoog in de kamer. Wat we gisteren geprobeerd hebben is, kijken of het wanneer je de thermostaat op 15 graden zet, en het dus weer weersafh. wordt, er dan verschil zou zijn. Dat was er dus niet....ra, ra.
Misschien nog andere suggesties?
 
Dit is een gedeelte uit de gebruiksaanwijzing van een Mod 400 van de laatste serie daarvoor was dit nog niet aanwezig.

Type nachtverlaging,

Om energie te besparen bestaat er de optie om de weersafhankelijke regeling gedurende de nacht uit te schakelen.
Op basis van de gemeten ruimte- of buitentemperatuur wordt
de weersafhankelijke regeling weer ingeschakeld.

Deze functie is alleen actief als in het klokprogramma het temperatuurniveau T1 voor de nacht is gebruikt.

Instelling op ruimtetemperatuur,

De weersafhankelijke regeling wordt uitgeschakeld.
Zodra de ruimtetemperatuur is gedaald tot onder de ingestelde temperatuur T1 wordt de regeling weer ingeschakeld.
Voorwaarde: – de thermostaat hangt in het referentievertrek.
Instelling op buitentemperatuur
De weersafhankelijke regeling wordt uitgeschakeld.
Zodra de buitentemperatuur is gedaald tot onder de vorstbeschermingstemperatuur
(�� paragraaf 6.5) wordt de regeling weer ingeschakeld.
�� Gebruik temperatuurniveau T2 als nachttemperatuur.
fig. 60 Type nachtverlaging
Servicemenu--------3.3
Welk type nachtverlaging?
Op ruimtetemperatuur,

Wanneer de weersafhankelijke regeling continu ingeschakeld moet zijn,
mag in het klokprogramma het temperatuurniveau T1 niet worden
gebruikt.

Zo zijn er een heleboel instellingen die met elkaar te maken hebben en 1 verkeerde instelling kan de gehele regeling anders doen werken.

Laat anders de thermostaat opnieuw in de fabrieks instelling komen door de juiste handelingen.

En ga vandaar uit dan de regeling weer in stelling zoals u dat wenst met de gebruiks aanwijzing in de hand.

Als u niet snapt waarvoor een bepaalde instelling is, laat deze dan zo staan.
Bouw op deze manier de instellingen weer op zoals u wenst en doe niet te veel te gelijk anders houd er geen controle meer over.

Vr Gr en succes ermee
 
Hartelijk bedankt voor het meedenken. Ik zal de tips doorgeven aan de installateur. Ik kan zelf niet in het service menu komen. Ik weet dat de code 400 is, maar wat ik ook draai aan de knop de code blijft op 000 staan. Eerder kon dit wel.

Met vr. gr.
M.H.
 
SLUITEN HIER!!
We worden weer gebruikt om het aan de installateur door te geven.

We zijn een KLUS FORUM voor klussers
 
Heren,

Sorry, ik wist dit niet. Ik wil alleen graag een oplossing voor ons probleem, waar we al zolang gezeur mee hebben. Nefit wil niet komen (wat een geweldige service!) omdat het niet om een stroring gaat en de installateur weet niet wat hij met het probleem aan moet. Vandaar dat ik mijn heil op het forum heb gezocht. Sorry....

Ik ben trouwens een vrouw :)

M.H.
 
Dat u een vrouw bent lijkt me redelijk duidelijk gezien uw naam :wink:

Als uw installateur er niet uit komt kan hij de fabrikant toch bellen ?

Topic gesloten, succes.
 