Hoezo hybride? Wij hebben radiatoren in de oude woning en vloerverwarming in de nieuwe aanbouw. En hoezo problemen? Dat is een iets langer verhaal.
De vloerverwarmingverdeler is een Papendrechtse standaardverdeler met 4 groepen. Deze is indertijd zonder te vragen geinstalleerd en heeft eigenlijk altijd matig gepresteerd. Dat komt simpelweg omdat wij de T primair op 50 hebben staan. Dat is ruim voldoende voor de radiatoren maar eigenlijk te weinig voor de verdeler, die minimaal 60 primair vraagt. Deze mengt nu terug tot ca. 37 graden. Een prima T voor (bijna) constante aanvoer maar niet voor de vrij kortdurende pulsjes als de CV aanslaat. De T oppervlakte van de tegelvloer komt in het beste geval tot ca 24 graden.
Een installateur kwam met het voorstel de maximaalbeveiliging op de verdeler te bypassen want die zou de massastroom beperken. Ik kan dat niet volgen want wij stoken dus met 50 primair en de maximaalbeveiliging springt pas in bij 60-65 graden.
De voor de hand liggende oplossing is natuurlijk T primair naar minimaal 60 brengen. Maar dan gaat de aanwarming via de radiatoren aanzienlijk sneller en krijgt de vloer dus nog korter aanvoer. Bovendien gaan we dan aanzienlijk meer gas verbruiken en betalen.
Is het een idee om de verdeler te vervangen door een pomploze LT-verdeler? Zoals gezegd: T primair is nu 50 graden en aanvoer is niet constant vanwege radiatoren elders in huis, dus de vloer zal nooit op 50 graden komen. Daarbij: vloer zit het verst van de ketel dus krijgt in de praktijk 47-48 graden aanvoer. Het zou zelfs mogelijk moeten zijn het hele systeem met 40-45 te gaan voeden omdat de oude radiatoren wat overbemeten zijn en inmiddels voorzien van radiatorventilatoren. Een volledig LTV-systeem dan dus.
Dit zou de CV-pomp wel zwaar gaan belasten natuurlijk met 4x95 meter 16mm buis extra te verpompen. Maar er zit nog ruimte in de pomp, momenteel draait hij op max 75% van zijn vermogen.
Denk ik in de goede richting? Of is het systeem simpeler aan te passen?
De vloerverwarmingverdeler is een Papendrechtse standaardverdeler met 4 groepen. Deze is indertijd zonder te vragen geinstalleerd en heeft eigenlijk altijd matig gepresteerd. Dat komt simpelweg omdat wij de T primair op 50 hebben staan. Dat is ruim voldoende voor de radiatoren maar eigenlijk te weinig voor de verdeler, die minimaal 60 primair vraagt. Deze mengt nu terug tot ca. 37 graden. Een prima T voor (bijna) constante aanvoer maar niet voor de vrij kortdurende pulsjes als de CV aanslaat. De T oppervlakte van de tegelvloer komt in het beste geval tot ca 24 graden.
Een installateur kwam met het voorstel de maximaalbeveiliging op de verdeler te bypassen want die zou de massastroom beperken. Ik kan dat niet volgen want wij stoken dus met 50 primair en de maximaalbeveiliging springt pas in bij 60-65 graden.
De voor de hand liggende oplossing is natuurlijk T primair naar minimaal 60 brengen. Maar dan gaat de aanwarming via de radiatoren aanzienlijk sneller en krijgt de vloer dus nog korter aanvoer. Bovendien gaan we dan aanzienlijk meer gas verbruiken en betalen.
Is het een idee om de verdeler te vervangen door een pomploze LT-verdeler? Zoals gezegd: T primair is nu 50 graden en aanvoer is niet constant vanwege radiatoren elders in huis, dus de vloer zal nooit op 50 graden komen. Daarbij: vloer zit het verst van de ketel dus krijgt in de praktijk 47-48 graden aanvoer. Het zou zelfs mogelijk moeten zijn het hele systeem met 40-45 te gaan voeden omdat de oude radiatoren wat overbemeten zijn en inmiddels voorzien van radiatorventilatoren. Een volledig LTV-systeem dan dus.
Dit zou de CV-pomp wel zwaar gaan belasten natuurlijk met 4x95 meter 16mm buis extra te verpompen. Maar er zit nog ruimte in de pomp, momenteel draait hij op max 75% van zijn vermogen.
Denk ik in de goede richting? Of is het systeem simpeler aan te passen?