Problemen Intergas H 22 VRTW ketel

Status
Niet open voor verdere reacties.
Heb een Intergas H 22 VRTW ketel, bouwjaar 1999.
Deze had een waakvlam die uit was en uit bleef een paar weken geleden.
Gelukkig hebben we een abonnement bij een onderhoudsbedrijf (gerenommeerd) die het thermokoppel vernieuwde.
Dit leek de oplossing, echter vanaf dat moment ging die waakvlam te pas en te onpas uit en soms wel 5 keer op een dag.
Uiteraard de genoemde firma steeds gebeld, en elke keer zou het wat anders kunnen zijn,
Afstellen, inregelen luisteren, meten en......een nieuwe ketelthermostaat , een nieuwe pomp geplaast, want dat waren echt de enige zaken die deze storing konden verhelpen.
Maar nog steeds gaat mijn ketel uit, soms doet hij het wel bijna een hele dag maar soms gaat hij ook wel elk uur uit.
Nu wordt er gedacht aan een nieuwe warmtewisselaar, de bovenste, maar vanmorgen hoorde ik dat het wellicht zeker een nieuwe printplaat moet worden.
Je begrijpt dat ik het langzamerhand een erg dure hobby vind worden.
De installateur zei recent: mischien moet je denken aan een nieuwe.

Daar dacht ik ook wel aan, maar eigenlijk vind ik 10 jaar wel erg snel.

Kan iemand mij op het goede spoor zetten of herkent iemand dit grote probleem.
 
Als het een gesloten toestel is, zit er achter de ventilator een siliconenrubber flap.
Als de flap er nog voor het geheel in zit, de helft er gewoon uit halen.

Deze flap wordt stug en kan door de ventilator dan niet meer voldoende worden geopend, gevolg is dat er niet meer voldoende verse lucht naar binnen kan om de waakvlam te voorzien van voldoende verbrandingslucht.

Dit is een redelijk bekend probleem bij deze type toestellen.

Voorwaarde is wel dat de ventilator op laag toerental goed moet draaien, soms draaid de ventilator te zwaar waardoor deze niet op laagstand meer in bedrijf komt in laag toerental.

Alles is goed te zien achter de deksel met twee vleugelmoeren aan de bovenkant van het toestel, als de witte voorkant eraf is.

De ventilator ziet u gelijk draaien op laagstand, en rechtsachterin ziet u gelijk een schuin rechthoeking gat waar de siliconenflap voorhangt.
Anders is het een groot rechthoekig gat.

Vr Gr en succes ermee
 
Inderdaad, de maximaal thermostaat nog.
En als dat niet helpt!!!
Er zit een zwart relais in de kast, dat zorgt voor de 70 volt die de vantilator nodig heeft om op laag last te lopen , hierdoor gaat de waakvlam niet uit.
Misschien dat die defect is, gebeurde nog als eens
 
Controleer eens of het luchtgaatje achter de ventilator open/schoon is.

Die zorgt voor de zuurstof van de waakvlam.

Hij zit tussen de kunststof flappen een gaatje van 1 of 2 mm.

Controleer eens of de temperatuur niet door ijlt tot 110 graden wanneer u ww heeft gebruikt.

Gasdruk kan ook te hoog afgesteld staan.

succes
 
Nog een mogelijkheid, het waakvlam braket, dit is een pakkingplaatje die tussen de mantel en de bevestiging van de wwakvlambrander zit. als deze ook maar iets lekt, gaat het vlammetje ook regelmatig uit.
 