Probleem stoken openhaard in combinatie met cv

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

Als wij de openhaard in de kamer stoken word de vloer in de keuken koud. Dit komt natuurlijk doordat de ketel niet meer aanslaat. Zou ik dat kunnen verhelpen door een aanlegthermostaat te plaatsen op de vloerverwarming of iets dergelijks zodat de ketel af en toe aan slaat en de vloer warm blijft in de keuken tijdens het stoken met de openhaard. Of hebben jullie een ander idee (niet de thermostaat verplaatsen naar de keuken)

Alvast bedankt.
 
Je zou een aanlegvoeler op de vloerverwarming kunnen monteren ( instellen op gewenste minimale aanvoer temperatuur vloerverwarming ) en dan beide thermostaten parallel aansluiten op de ketel .

ketel zal dan branden als de ruimtethermostaat vraagt of als de vloerverwarming temperatuur te laag wordt.

gezien de summiere gegevens ga ik er wel van uit dat de ruimtethermostaat een aan/uit thermostaat is !

Bij een modulerende thermostaat/ ketel met buitenvoeler kun je uiteraard ook WA gaan regelen .
 
Wat voor thermostaat hebben we het over ?
tegenwoordig zitten er op veel klokthermostaatten een openhaard functie!
dan houdt de thermostaat rekening met een andere hittebron dan enkel alleen de cv!
 
Draadloze thermostaat in de keuken plaatsen en deze parallel aan de bestaande thermostaat aansluiten. Je kunt dan de radiatoren in de woonkamer tijdelijk dicht zetten.