Probleem met stadsverwarming

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo medeklussers,

Wij hebben problemen met onze stadsverwarming. De radiatoren worden niet warm.

Om uit te sluiten dat de storing de kamerthermostaat of de servomoter betreft, hebben we beiden gedemonteerd. Daarnaast is pin van de regelklep vastgezet (ingedrukt) met tape en een stukje katron. Er circuleert echter nog steeds geen warm water.

Het valt op dat, na het dichtdraaien van de hoofdkranen (aan- en afvoer) en aftappen van het water en weer openzetten van de hoofdkranen, de waterdruk snel weer maximaal is en de warmte verder loopt door de toevoerbuis langs de regelklep naar de radiatoren. De radiatoren zijn dan even goed warm. Daarna zakt de temperatuur weer. Het lijkt alsof het afvoer dichtstaat, terwijl de kraan van de afvoer toch echt openstaat.

36706_P1010333_12.jpg


36706_P1010331_1.jpg


36706_P1010335_1.jpg


36706_P1010338_1.jpg





Weet iemand misschien wat hier de oorzaak van is?
 
Nu is het volgens mij ook zo, dat dat pennetje wat je nu indruk, niet ingedrukt moet worden.
Ten minste, bij de meeste kranen is naar buiten 'open'.
 
Bij de veel kranen is dit zo ja, dat klopt. Maar andersom kan ook dit ligt aan het type afsluiter.
Wel handig om even uit te zoeken wat voor kraan en wat voor type klepbediening je hebt.
 
Dank voor jullie reacties.

@Peter: Nee, er zitten geen thermostaatkranen op de radiatoren.

@Ingmar89 en Chathanky Ik heb de volgende acties ondernomen.

Tussen de warmtewisselaar en de radiatoren zit de regelafsluiter, die verbonden is met de kamerthermostaat. Ik heb het palletje van de afsluiter ingedrukt, middels tape en een stukje karton.

Als ik uit 1 van de radiatoren water laat weglopen, dan wordt de buis tussen regelafsluiter en de radiator warm. Ook de radiator zelf wordt warm.

Dit lijkt mij alleen mogelijk als de afsluiter open staat. Hierdoor kan water van de warmtregelaar naar de radiator stromen. Het lijkt me niet logisch dat warm water via de afvoer de radiator binnenstroomt, dus tegen de normale richting in.

Ik concludeer hier uit dat het palletje van de afsluiter dus ingedrukt moet worden om het warme water naar de radiatoren te krijgen.

Omdat ik uiteindelijk de radiatoren wel warm krijg door er water af te tappen, ga ik ervanuit dat de toevoer werkt maar de afvoer een probleem vormt. Ik zie echter dat de afsluiter van de afvoer gewoon openstaat en begrijp niet waar nu het probleem zit.


@Chathanky Aangezien het warmwater stroom van de warmtewisselaar naar de radiator bij het aftappen van water, concludeer ik dat de regelafsluiter niet het probleem is. Het lijkt me daarom niet nodig om uit te zoeken wat voor kraan en wat voor type klepbediening ik heb. Mee eens?
 
Een defecte retourtemperatuursbeveiliging lijkt mij een optie.
Deze zit onder je warmtemeter (zover ik het uit de spagettie installatie kan opmaken). (de witte knop)
Deze is op dezelfde wijze te controleren als je regelafsluiter.
Knop er even af en het pennetje met de hand bedienen.

Voor de rest is het wel een houtje touwtje opstelling zeg, met liefde voor het vak. :mrgreen:
 
@Chathanky Ja, de opstelling verdient niet de schoonheidsprijs. Die witte knop is toch de thermostaat van het warmtapwater? Als ik die eraf haal kom ik bij de drie-weg klep/regelafsluiter van de warmtapwater. Ik dacht dat door de drie-weg klep/regelafsluiter alleen de toevoer voor de warmwater en vewarming liep. Ik ga het in ieder geval even controleren.

@Wend Die vuilfilter zit toch niet op de drie-weg klep/regelafsluiter?
 
Het vuilfilter is op de bovenste foto zichtbaar.
deze zit als eerste op het rechter gele aansluitblok aan de boven kant gemonteerd,het is een soort y-stuk.
je moet om hem schoon te maken wel even de cv druk af laten lopen.
het filter zit in de stomp van het y-stuk
 
Kan ook nog de drukverschilklep zijn.
Deze zit links naast de energie meter, met het zilveren torentje erop.
Als deze blijft hangen, stropomt er ook niets de installatie in.

En uiteraard lucht........... Stads verwarming is zeer kl#!@%$^te te ontluchten.
Probeer eens de retour kraan in de kast dicht te draaien en na een seconde of 10 weer open, herhaal dit een aantal keer.
Als u de doorstroming ( L/h) Kunt aflezen van de meter, kunt u met alles wat u doet zien of dit effect heeft.
 
Goedemiddag,

Even een kleine update. Helaas heb ik nog geen tijd gehad om jullie aanwijzingen ook daadwerkelijk uit te voeren, cq te controleren. Wel is de verwarming een aantal keren spontaan aangegaan en ook weer uit. De theromstaat is nog steeds afgekoppeld en de pin van de regelklep is ook nog steeds ingedrukt.

Ik ga deze week trachten jullie aanwijzingen alsnog uit te voeren. Nogmaals dank voor de reacties. Ik laat snel weten hoe hoe gaat.
 
Waarschijnlijk is het simpel.
De thermostaatknop van het warm water is defect (de ronde witte Honeywell knop onderaan)
Daardoor blijft systeem continu de tapboiler opwarmen, en de cv niet.
Het warmwater heeft immers voorrang.
Vervang eerst die knop (compleet met de pakkingsbus in de boiler) en waarschijnlijk werkt de rest dan ook weer.
 