Hallo allemaal,
Ik heb nu al een tijdje problemen met mijn C.V. ketel.
Het betreft een AWB Thermomaster 23.29ST van '95.
Het begon met het niet goed aanslaan van de ketel bij tap of c.v. aanvraag, hij ging dan steeds staat te tikken en sloeg dan na een tijdje pas aan. Als hij aan was bleef hij ook gewoon aan.
Na een tijdje viel hij ook regelmatig uit tijdens bedrijf en ging dan weer staan te tikken en ging niet meer aan.
Als ik dan in het slangetje van de luchtdrukschakelaar knijp gaat hij wel aan. Heb toen een tijdje een knijper op het slangetje gehad en dan deed hij het gewoon. Maar dat hielp natuurlijk maar even en hij ging het steeds slechter doen.
Ik heb nu even als ik ga douchen de luchtdrukschakelaar overbrugt met een draadje maar dat is natuurlijk geen oplossing.
De volgende storingen komen ook regelmatig voorbij
2. Luchtdrukschakelaar niet in ruststand.
3. Niet inschakelen luchtdrukschakelaar (120 sec)
Heb de ventilator al opengehad en die was niet vervuild, heb ook de branderruimte schoongemaakt maar dit hielp allemaal niks.
Denk dus dat de luchtdrukschakelaar kapot is.
Ik zit te denken om een nieuwe luchtdrukschakelaar te halen, maar weet niet af het probleem daarmee opgelost zal zijn.
Iemand nog tips wat ik zou kunnen checken voor ik zo'n ding bestel?
Ik heb nu al een tijdje problemen met mijn C.V. ketel.
Het betreft een AWB Thermomaster 23.29ST van '95.
Het begon met het niet goed aanslaan van de ketel bij tap of c.v. aanvraag, hij ging dan steeds staat te tikken en sloeg dan na een tijdje pas aan. Als hij aan was bleef hij ook gewoon aan.
Na een tijdje viel hij ook regelmatig uit tijdens bedrijf en ging dan weer staan te tikken en ging niet meer aan.
Als ik dan in het slangetje van de luchtdrukschakelaar knijp gaat hij wel aan. Heb toen een tijdje een knijper op het slangetje gehad en dan deed hij het gewoon. Maar dat hielp natuurlijk maar even en hij ging het steeds slechter doen.
Ik heb nu even als ik ga douchen de luchtdrukschakelaar overbrugt met een draadje maar dat is natuurlijk geen oplossing.
De volgende storingen komen ook regelmatig voorbij
2. Luchtdrukschakelaar niet in ruststand.
3. Niet inschakelen luchtdrukschakelaar (120 sec)
Heb de ventilator al opengehad en die was niet vervuild, heb ook de branderruimte schoongemaakt maar dit hielp allemaal niks.
Denk dus dat de luchtdrukschakelaar kapot is.
Ik zit te denken om een nieuwe luchtdrukschakelaar te halen, maar weet niet af het probleem daarmee opgelost zal zijn.
Iemand nog tips wat ik zou kunnen checken voor ik zo'n ding bestel?