Probleem, kamer wordt niet echt warm

Status
Niet open voor verdere reacties.
We hebben een probleem de woonkammer wordt niet echt warm, naar de ingestelde temperatuur.

De ketel Remeha zegt code 6 aanvoer is te warm de leidingen zijn erg warm.

Ik concludeerde dat 1 van de pompen Wilo RS25 5-3p niet zou werken.

Nu is er gisteren een installateur geweest en die zei de pomp werkt wel, omdat hij hem opendraaide en er kwam water uit.

Ik denk zelf dat de andere pomp zorgt voor de flow en dat er daarom water uit kwam. Ik heb ook een stethoscoop en hoor 1 pomp duidelijk en bij de ander hoor ik alleen water lopen

Wie kan mij duidelijkheid geven!

Alvast bedankt!

Groetjes Pascal
 
:mrgreen: die is leuk, draait de moer uit de pomp, en dan zeggen dat
de pomp werkt omdat er water uit komt :lol: ...dat gebeurd dus bij elke
pomp ook al staat hij stil.......

Maargoed, je hebt geluisterd, 1 pomp hoor je draaien, de andere hoor
je dus lucht tussen het water zitten, dus lijkt mij dat je eerst moet ontluchten
en bijvullen tot het gewenste niveau....en dan nog eens gaan testen.
Weet alleen zo even niet welke Remeha 2 pompen erin heeft zitten,
ken ze alleen in een Agpo :roll:
 
Bedankt DexterXL (doet me aan de leuke serie denken)

Hij heeft ook nog aan de leidingen en de verdelers gevoeld.

Ik heb 2 pompen 1 voor de vloerverwarming beneden en 1 voor boven

Lucht, denk niet dat het lucht zit een automatisch ontluchtsysteem op en een ontluchting op de verdeler wat ik al had opengedraaid en er kwam meteen water uit, maar ben geen expert.

Systeem heeft het altijd gedaan tot begin vorige week. Toen de ingestelde temperatuur niet gehaald werd

Uit m'n hoofd de ketel is een Quinta 35c staat op code 6 aanvoer is te warm zie in het display dat de vloerverwatming aan is.

Hoop dat de info een beetje helpt. Kan eventueel foto's maken als dat helpt
 
Ohhhh, dat veranderd de zaak behoorlijk, je hebt dus geen probleem met
de pomp van je cv-ketel, maar gewoon een pomp van de vloerverwarming
Je zou het zelf kunnen testen door beide pompen uit te zetten, je cv-ketel
de stekker eruit, en dan op de bewuste de moer aan de voorkant eruit
te draaien, dan komt er een beetje water uit wat je moet opvangen, een
doek is voldoende, dan doe je de stekker van die pomp erin, en test je
of de as die achter de moer zit wel draait, kleine schroevendraaier er
tegen aan houden.
Draait die wel, dan is er nog de optie dat de waaier los ligt, maar dat komt
zeldzaam voor......
Dat zou je dus zelf kunnen testen.
 
3 weg klep? Je hebt 3 pompen, de pomp op de verdeler pompt het water door de slangen, de pomp in de ketel pompt het water van de ketel naar de verdelers. Uitgaande van een neutrale verdeler. Stookt de ketel ook veelvuldig op code 4? Zoja kijk dan of het binnenwerk van de ketel goed beweegt. Deze moet soepel ingedrukt kunnen worden, en soepel terug komen.

Succes.
 
Binnenwerk van de ketel? Drie pompen? Lekker duidelijk :mrgreen:
Tapwater geeft geen probleem zo te lezen, dus driewegklep kun je uitsluiten.
DexterXL geeft de goede tip! Check inderdaad of de as draait en zo niet, dan is de pomp stuk.

Of, er moet al een aanleg thermostaat of pompschakelaar tussen zitten.
Dan deze omzeilen en de stekker van de pomp rechtstreeks in het stopcontact steken.

Succes.

Calenta :cool:
 
Ook als de motor defect is????? De klep kan dan in een situatie staan waarin de cv een geringe hoeveelheid water krijgt. Lijkt me handig om deze eerst uit te sluiten. Niet de meest moeilijke storing.

Succes.
 
Idd....de laatste tijd kom ik veel motortjes tegen die in de middenstand
staan en niks meer doen, binnenwerk is dan nog wel goed :roll:
is wel de simpelste test :wink:
 
Ja, :mrgreen: Kun je ook aan zien waarom die ene pomp niet draait.

Tapwater geeft geen probleem! Anders had TS dit vermeld.
Als de motor stuk is, heb je ook geen warm tapwater.
Een motor gaat overigens stuk, als de klep ( cartridge ) vuil of stuk is.

Succes.

Calenta :cool:
 
Als de motor in de tapwater stand stuk gaat dan zul je daarmee inderdaad geen probleem hebben. Om zondermeer te stellen dat de motor kapot gaat door het binnenwerk ben ik deels met je eens. Het komt inderdaad vaak voor. Echter de motortjes zelf gaan ook wel stuk terwijl het binnenwerk prima in orde is.

Met een kapotte motor kan het tapwater derhalve prima werken is mijn ervaring.

succes.
 
Bedankt mensen voor de hulp

heb horizontaal gelegen, maar wel getest.

helaas water bleef lopen stopte niet.

Toen ik van die pomp de stekker instak werd het water niet meer.

Ben geen expert dus sorry als ik iets verkeerds zeg

Vandaag weer de foutcode 6 18 op de remeha ketel gehad
 
@ RACY.

Nee, je hebt het waarschijnlijk niet goed gelezen.

Of je bent er ziek van geworden :mrgreen:

Wat we adviseerden was : stekkers van de pompen eruit en de pomp die je verdenkt het dopje voor op de pomp( de schroef dus ) eruit draaien.
Water opvangen( dit blijft gewoon lopen ) met een handdoek oid en dan de stekker van de pomp erin en dan met een schroevendraaier tegen het asje binnen in de pomp houden.
Dit draait zo snel dat je het niet / nauwelijks kan zien. Draait het asje niet, probeer hem een zetje te geven en dan nog niet, dan is de pomp stuk.

Oja, beterschap.

Calenta :cool:
 
Bedankt

Ja dat is wat ik gedaan had.

Het water bleef inderdaad lopen en was erg warm, maar toen ik de pomp instak ging het water niet harder lopen.

Had ook inderdaad met een schroevedraaier erin gezeten, maar het leek alsof er een schroef inzat kwam niet verder en door het stromende hete water zag ik niks.

Vanmorgen weer een foutcode 6 18, maar de temperatuur was wel gehaald!

Ik vind het vreemd, maarja ben ook geen expert op dit gebied.
 
Ja ! die schroef is het asje.

Draait deze niet dan is de pomp dus stuk.
Aangezien je het asje als een schroef zag, kun je aannemen dat de pomp stuk is.

Calenta :cool:
 
Te laat :D had er al aan gedraaid, maar zoals ik zei toen ik hem in het stopcontact stak zou er meer water moeten komen en de as zou moeten draaien.

Dus kan ik concluderen dat de pomp stuk is?

Is er een betere pomp of adviseren jullie dezelfde te nemen Wilo RS25 5-3p ?

Kan trouwens het water na deze sector middels een kraan uitzetten misschien nog eens testen en de kraan uitzetten?

bedankt voor jullie hulp!
 
Je kunt de kraan dicht zetten en de sector zo buiten sluiten, maar de storing in de ketel zal blijven, er is immers geen doorstroming.

Die pomp is prima. Elk ander merk kan ook een keer stuk gaan.
Deze pomp staat bekend als energie zuinig en heeft een nieuwe lijn A-label pompen, dus ja, ik zou gewoon weer een zelfde erop schroeven.

Succes.

Calenta :cool:
 
Haha bedankt wat geleerd

Weet je misschien waar ik de pomp of opvolger het beste kan kopen?

Zag ergens €152 iemand had ook een weinig gebruikte van Grundfos €65, maar ben geen voorstander van 2ehands

bedankt
 
Mogen geen reclame maken. ( forum regels )

Maar op internet of bij een plaatselijke installateur kun je snel eentje bestellen.

Calenta :cool:
 
Is geen reklame maken is helpen, maarja regels

plaatselijke installateurs houden allemaal de adviesprijs aan

In ieder geval bedankt!
 