Plafondlamp blijft plots branden

We hebben een dubbele led plafondlamp op de overloop hangen, bediend met een wisselschakelaar.
Een half jaar geleden bleef de lamp ineens zachtjes branden bij uitschakelen op één van de schakelaars, maar dat was ook ineens weer voorbij.

Vandaag weer hetzelfde probleem, alleen nu blijft de lamp veel feller branden. Ik schat op zo'n 50% en krijg hem niet uit.

Ik heb beide schakelaars bekeken, die zitten goed. Bedrading in de plafonddoos is ook niets mis mee en ook in de lamp zelf zit alles goed. Ook heb ik er andere (led) lampen in gedaan, hielp ook niet. Als ik één lamp eruit draai, gaat de ander nog feller branden.

Lijkt dus op een lekstroom, maar heb echt geen idee hoe dat ineens ontstaan is. Belangrijker nog, wat kan ik er aan doen?!

20250105_122112.jpg


20250105_122851.jpg

20250105_122309.jpg


20250105_131323.jpg
 
Ja je hebt gelijk het is de lamp die verkeerd is aangesloten, omdat de nul tegenwoordig vaak niet meer nul is, kan het verkeerd aansluiten tot vreemde storingen leiden.
 
Alleen in dit geval zijn er losse lampjes in het armatuur ik ga er vanuit dat dit GU10 lampjes zijn en die kan je natuurlijk op twee manieren in het armatuur klikken. Dan maakt het voor de werking niet uit dat de nul verkeerd zit.
 
Ik vermoed dat een van de schakelaars niet meer goed functioneert.

één schakelaar loskoppelen en de 3 draden in 1 lasklem steken.
Dan stroom er weer op en de andere schakelaar testen.
Dan hetzelfde maar dan de andere schakelaar aansluiten.
Zo weet je welke schakelaar er problemen geeft
 
@HenkL14 scherp! De sticker zit inderdaad verkeerd op de lamp, de aansluiting zelf klopt wel. Maar het maakt niets uit voor de werking.

@Nth dat heb ik idd nog niet geprobeerd, ga ik morgen gelijk doen!

Het probleem wordt steeds gekker. Bij uitschakelen dimt hij voor ongeveer 50% en in de 10 minuten die volgen gaat dat steeds meer naar 0. Soms knipperen ze een beetje. Het lijkt wel een automatische dimmer geworden.
 
Zijn er geen klachten als de lamp gewoon aan staat? Geen wisselingen in licht, knipperen ofzo?

Want anders zou ik denken aan een slecht contact ergens anders in de installatie, waardoor de nul slecht wordt.
 
Een ander ding om te testen is als je de lamp op een stekkersnoer aansluit en dan test door de stekker in een stopcontact te doen en eruit te halen.
Om uit te sluiten of het aan het armatuur ligt.
 
Vannacht werden we wakker, stond het licht ineens aan. Alle lampjes er maar uit gehaald.
Ligt overigens niet aan de lampjes, heb ze vervangen voor andere en het probleem blijft.

Ga vandaag de schakelaars eens testen, probleem is alleen dat het euvel niet constant is.
 
Het euvel is gevonden, condens in de schakelaar onderaan de trap. Trappenhuis is vrij koud en de wand waarin de schakelaar zit, scheidt de warme woonkamer met het koelere trappenhuis. Kan dit hierdoor komen?
 