PIR platen afwerken en vochtproblemen?

Ons schuine dak op zolder is geïsoleerd met PIR platen, met aan de kant waar je tegenaan kijkt in ieder geval een laagje aluminium voor dampdichtheid. Ik weet dus niet of er aan de andere kant ook een laagje aluminium zit. Deze lelijke glimmende wanden willen we afwerken door gipsplaten. PIR platen zijn niet echt geschikt om direct in te schroeven dus moet er eerst een rachelwerk aangebracht worden. Hoe moet ik dit rachelwerk bevestigen? En krijgen we geen problemen met vocht in de ruimte tussen het gips en de PIR platen? Of kan dit simpelweg gepurd worden?
 
Laatst bewerkt:
De waterdamp uit de binnenlucht zal niet condenseren in de ruimte tussen de gipsplaten en de pir-platen. De temperatuur van de pirplaat aan de binnenzijde is ongeveer 14,3 grd. en dat is boven de condensatiegrens.
Het is wel zaak om de naden van de pirplaten af te dichten.
Condens kan wel ontstaan aan de koudekant/buitenkant van het dak.
Bij voldoende ventilatie van het dakbeschot zal de waterdamp uit de binnenlucht worden opgenomen door de buitenlucht en zal er geen condens ontstaan aan de buitenkant van de pir-platen
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via