perilex waarbij ik met spanningsmeter 2 keer nul en 2 keer 230 meet op 1 stop

Dit staat op slimme meter ( zie foto )
Maar mijn vraag blijft nu , kan je door 2 stoppen er in te doen, zoals op eerste foto , er dus een 2 fase aansluiting van maakt en deze moet aansluiten op je kookplaat alszijnde een 2 fase aansluiting
Btw , ik neem aan dat een netwerkbeheerder niks aan de groepen veranderd , alleen de slimme meter plaatst



17324853969295285806641769368209.jpg
 
Dus het rechter schema is voor 2 fase ? Zonder een brug
Ja en nee. Dat is het schema voor een Nederlandse kookgroep.
2x 16A op dezelfde fase. Daarom heb je 2 nullen nodig die ieder apart de stroom terug laten stromen. Door elke nul kan max 16 A gaan.

Het linker schema is voor een krachtgroep.
2 verschillende fase (van de 3) worden gebruikt, de nul wordt gedeeld.
Gaat iets te ver om uit te leggen hoe dat precies werkt, kan je het beste op bijvoorbeeld de wiki over krachtstroom lezen. https://nl.wikipedia.org/wiki/Driefasespanning

Wat jij meet:
2 fase (2 verschillende want tussen de fasen 400V)
1 nul
1 die zeer waarschijnlijk aangesloten is op de lege zekering. (je meet hier dus eigenlijk niks, geen nul)
 
Je sluit dus aan volgens het schema voor 2 fasen (2N~, het meest linker). Één pen in de stekker blijft dan dus ongebruikt, waarschijnlijk degene rechts onder. Ik neem aan dat links boven de nul is, maar eigenlijk zou je nog even moeten vaststellen welke van de 2 polen die volgens jou nul zouden moeten zijn daadwerkelijk de nul is.
 
Hoe kan ik meten of er een loos gat in een perilex stopcontact zit , of is dat niet te meten
Ik meet namelijk 2x 230 en 2 x 0
Maar ik twijfel of die 2 x 0 wel 2 keer N is
 
Zo slecht vind ik het niet zo raar om dit als aparte vraag te stellen:

Meet je nu tussen "nul" en aarde?
Meet dan eens tussen "nul" en fase. Als er niks op aangesloten zit dan meet je niks, als het een nul is dan ongeveer 230V.
(ook openschroeven, want het kan dat er een nul doorverbonden is)
 
Het zou toch wel heel prettig zijn als je vertelt, wat de oplossing geweest is.
De forumleden doen hier toch niet voor niets hun best om je te helpen?
 
En je hebt nu 1 pen in de Perilex stekker niet aangesloten?

Anders krijg je een volle kortsluiting wanneer het inderdaad gewoon als 3-fasen groep is aangesloten en iemand zou besluiten om een zekering in het onderste gat te draaien.
 
Het zou wel veiliger zijn, wanneer je in het onderste gat een lege schroefkop zou schroeven.
Voor het niet kunnen insteken van vingers of voorwerpen, je weet maar nooit.

Zijn nog wel verkrijgbaar, ik zag ze zelfs op de site van de meest voorkomende bouwmarkten.
Daar heten ze zekeringhouder.
Zo kan ie eruit zien:
002794.jpg

Meer dan pakweg 4,50 Euro hoeft ie niet te kosten, dus daar hoef je het niet voor te laten.

Verder bedankt voor de toelichting hoe je het hebt opgelost. :super:
 
Dat is al aan de orde geweest in het eerste topic!
Nee dat was het niet. Ik had het eerder over net iets anders. Lijkt er wel sterk op, maar toch een belangrijk verschil.

Er wordt nu 0 gemeten tussen deze en de aarde.
Meet dezelfde op een waarvan zeker is dat het een actieve fase is, als er dan weer 0 gemeten wordt dan is het geen nul.

ps. Kofferbakverkoop of 2e hands winkel en met een beetje mazzel een bijna gratis zekeringhouder.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via