Heb het forum afgezocht, maar dit lijkt toch net weer een andere variant te zijn...
Onze nieuwe AEG inductie kookplaat moet aangesloten worden. Onderop staan een paar aansluitschema's, maar de enige met meerdere fasen is deze, en die wil ik gebruiken:
In de groepenkast hebben we gezorgd dat we 2 verschillende fasen (we hebben een 3x25A aansluiting) via een 3p aardlekschakelaar naar een kookgroep brengen.
Als ik (via Perilex, waar ik L1, L2 en N1, N2 en aarde beschikbaar heb) nu volgens het schema aansluit, dan kom ik op L1, L2, N1 en aarde.
De nul van de tweede fase wordt dan dus niet gebruikt. Qua belasting op de nul kan dat m.i. omdat de fasen verschoven zijn.
Maar... gaat dit ook goed met de kookgroep en aardlekschakelaar? Vinden die het geen probleem dat op de N2 minder terugkomt (namelijk niks) dan er via de L2 heengaat?
Bedankt voor de hulp!