Als je voeding door een buis loopt dan mag het niet. Er mag slechts een groep in een buis getrokken worden. Kookgroep geeft een uitzondering omdat deze of met een gekoppelde automaat of een 3 fasen automaat gevoed wordt. Als deze uitschakelt is de buis geheel spanningsloos.
Zou je er twee 16A groepen doorheen maken dan is de buis niet spanningsloos terwijl je een groep uitschakelt.
Je zult vanaf de meterkast een extra kabel of buis met draad moeten aanleggen om eea volgens de regels te maken.
Je kan er eventueel wel één groep van maken, dus met één keer bruin,blauw en geelgroen en daar twee stopcontacten opzetten, als de maximale belasting dan maak niet meer dan 3600 Watt bedraagt.
Laat je perilex gewoon zitten en sluit op de stekker alleen een maal fase en nul aan. Is gewoon 230V en je laat alles gewoon in takt voor eventuele latere veranderingen.
@ Sxnder. Mag je de kookautomaat laten zitten en slechts een normaal stopcontact plaatsen? Je zult wel moeten uitzoeken dat je fase en nul van een automaat gebruikt lijkt me.
Koppel in dit geval van een automaatzijde de fase en nul af. Op de twee overige draden meet je nu 230V. Je hebt dan zeker de juiste draden.
Snoer had ik niet over nagedacht, inderdaad wel netter.
Indien mogelijk de klem tussen beide automaten verwijderen en één setje blauw en bruin loshalen en afdoppen. Verder dan als één normale groep aansluiten.