Perilex N verkoold

Goedemorgen,

Bij het aansluiten van een tweedehands inductiekookplaat heb ik gemerkt dat een pen (de N) op de perilex stekker een beetje verkoold is. Het lijkt ook wel alsof aan het uiteinde waar het metaal en plastic samen komen, het is gaan smelten. Zie foto.

Het betreft een inductiekookplaat met 11,1kW die op een krachtgroep aangesloten gaat worden. Ik heb hem zelf nog niet aangesloten omdat ik bovenstaande zag en het graag hier even navraag.

Mijn vragen:
- Kan dit kwaad om het zo te laten zitten?
- Beter om de stekker te vervangen?
- Gaat dit in de toekomst niet weer gebeuren?

26AFFFA0-41B9-4B3B-B08D-00DF1EC580E4.jpeg 21C7C7B1-E76C-4A75-B6A7-720125848F1F.jpeg
 
Als ik het goed begrijp, heb je de stekker gekregen met de tweedehands kookplaat. Je kunt dan alleen maar gissen, hoe dit is ontstaan. Misschien dat de Perilexcontactdoos niet meer goed was.

Je moet deze stekker nu vervangen, want doordat de pen niet meer blank is, zal hij ook bij jou geen goed contact meer maken.
 
Geen xmvk-kabel gebruiken tussen stekker en apparaat, maar gewoon een soepel snoer.

Dit mag uiteraard ook 5x2,5mm² zijn in plaats van 5x1,5mm².

Ik zou mooi weer een snoer met aangegoten stekker halen zoals nu. Die komen normaalgezien ook met adereindhulzen aan het uiteinde, helemaal kant en klaar dus.
 
Het is mij een raadsel waar die max 2300W vandaan komt.

11,1kW is 3x16A en een aansluitsnoer van 1,5mm² is volgens alle mij bekende normen prima geschikt voor 16A. Bijvoorbeeld NEN1010:
Screenshot_20211005-143301_OneDrive.jpg

Wellicht voldoe je niet aan de fabrikantspecificaties van de betreffende kookplaat, dan zou je de handleiding erbij moeten zoeken.

Wel opletten dat je niet met een Perilex snoer met 0,75mm² aders thuis komt, die zijn leuk voor een mechanische ventilatiebox ofzo. :wink:
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Bedankt heren. Ik begin me nu nog iets af te vragen. Van de krachtgroep in de groepenkast naar de perilex wandcontactdoos heb ik gebruik gemaakt van een xmvk-kabel (10 meter). Ik heb deze via de kruipruimte laten lopen. Is deze kabel hier wel geschikt voor? Ik lees wat verhalen over onvoldoende isolatie en dergelijke.
 
"Het is mij een raadsel waar die max 2300W vandaan komt."

Heb ik van iemand die elektra keuringen doet, hij had de simpele regel nl. alle snoeren tot 1,5m lengte mag met 1,5mm2 zodra het langer wordt en meer dan 2300W gebruikt moet er 2,5mm2 worden gebruikt.
 
@Jesperh Daar mag je prima XMVK voor gebruiken. XMVK mag in tegenstelling tot YMVK alleen niet gebundeld worden. Dus mocht je meer van zulke kabels naar de keuken hebben, niet bundelen of in dezelfde goot of kanaal leggen.

@Gerrit B Ik zal dan eens een klacht in gaan dienen bij BSH, dat ze het verkeerde aansluitsnoer aan mijn combimagnetron hebben gezet. Aan de bakoven en kookplaat zit trouwens ook 3x1,5mm² en 5x1,5mm² maar die zijn net korter dan 1,5m.

Leuk ezelsbruggetje maar het is nergens op gebaseerd...
 