Er is een 16A perilex aansluiten waarvan ik het "gedrag" niet kan verklaren.
Met de klok mee beginnend met linksboven virtueel genummerd van 0 t/m 3 (4=aarde in midden), 0=nul, rest zijn de 3 fases. Ik meet het volgende tussen:
0-1: 230V
0-2: 63V
0-3: 23V
1-2: 115V
1-3: geleidelijk oplopend? naar 130V (en stijgende?)
2-3: 86V
In de meterkast gewoon 3x "ouderwetse" 16A stoppen/zekeringen.
(een andere perilex in dezelfde ruimte meet netjes 230 tussen nul en fases en 400V tussen de fases)
Iemand hier zo op het eerste gezicht iets zinnigs over te zeggen?