Perilex Aansluiting Kookplaat, hulp gevraagd

Beste vakmannen,

Ik heb in de afgelopen 4 jaar 2 keer een nieuwe kookplaat geplaatst. Waarvan 1 keer met hulp en advies vanuit dit forum.

Nou heeft mijn oude (tweedehandse) kookplaat het alweer begeven.

Ik heb een nieuwe aangeschaft, echter wil het mij niet lukken om deze aan de praat te krijgen. Hulp zou wederom zeer welkom zijn.

De situatie:

Wij hebben thuis 1 fase (of misschien 2). Ik heb de netwerkbeheerder (Liander) gebeld, deze geeft aan dat wij in elk geval zeker geen 3-fase hebben.

Nou heb ik de kookplaat (naar mijn idee) aangesloten volgens het middelste schema van boven (220-240V ~). Toch gaat er iets mis, aangezien 2 pits wel werken en 2 niet. Ook valt de schakelaar in de meterkast van 1 (van de 2) fornuis groepen uit.

Aansluitschema nieuwe kookplaat:
73603_Perilex_aansluitschema_2.jpg

Ik heb naar mijn idee het middelste schema van boven gebruikt

Wandcontactdoos
73603_Perilex_WCD_1.jpg


Aansluiting snoer op het kookplaat
73603_Perilex_Kookplaataansluiting_1.jpg

Nou weet ik niet zeker of ik L1/L2 en N1/N2 geschakeld moet laten staan of niet.
Op L3 heb ik niks aangesloten zoals zichtbaar.

Aansluiting snoer op de perilex stekker
73603_Perilex_Stekker_1.jpg


Desgewenst kan ik een foto van de meterkast plaatsen, aangezien ik niet zeker weet of wij 1 of 2 fasen hebben in huis.

Nou vraag ik me af wat ik fout doe?

Natuurlijk zou ik een monteur in kunnen schakelen, echter is daar het budget momenteel niet voor aanwezig. Hulp en advies zeer welkom!

Vriendelijke bedankt!

Massimo
 
In de stekker bruin en grijs omwisselen. In de kookplaat brug tussen N1 en N2 verwijderen (schema rechts onder). De twee zekeringen horen gekoppeld te zijn. Plaast daar evt nog een fotootje van.
 
Beste Sxnder,

Hartelijk dank voor de snelle reactie!

Is het schema rechtsonder niet van toepassing in een 3-fase situatie? Althans, daar ging ik van uit. Zoals vermeld, geeft de netwerkbeheerder aan dat wij geen 3-fase in huis hebben.

Voor de zekerheid heb ik toch nog even snel een foto gemaakt van de meterkast:

Meterkast / Zekeringen:
73603_Perilex_meterkast_1.jpg

Zoals aangegeven, valt de rechter zekering van de fornuisgroep uit wanneer ik de stekker erin doe.

Ik wacht je reactie nog even af, voordat ik het nogmaals probeer.

Vriendelijke bedankt,

Massimo
 
Niet lullig bedoeld, maar: Hoe kun je nou serieus denken dat je het schema midden boven hebt gevolgd? In dat schema staan maar 3 draden en je hebt er 5 aangesloten? :roll:

Je moet het schema rechts onder volgen.

Dat de groep nu uit gaat is niet zo vreemd. Je sluit in de stekker de blauwe draad aan op een blauwe (dus nul), de grijze draad aan op een bruine (dus fase) en knoopt in de kookplaat vervolgens blauw en grijs aan elkaar. Dat noemen ze ook wel eens kortsluiting. ;)

Helemaal prima om blauw en grijs als nul te gebruiken, maar dan moet je ze dus ook in de stekker op de nulcontacten aansluiten (boven). En de brug moet er inderdaad tussen uit.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via