Hallo klussers,

Onze uitbouw is op een strokenfundering gezet (80x20). Daarop zijn 2 rijen blokken opgemetseld en daarna is er een vbi/broodjesvloer gelegd. Aan de kopse kant van de uitbouw hebben we nu helaas last van vocht en schimmel aan de binnenzijde. De aannemer die de situatie heeft veroorzaakt is helaas niet meer te bereiken dus we zoeken naar een manier om dit nu op te lossen. Het zou gaan om optrekkend vocht, veroorzaakt door

Ons is geadviseerd om:

- vanaf de fundering de hele kopse kant in te smeren mer rubberseal
- een paar gaten te maken gelijk onderaan waar de blokken op de fundering staan zodat evt water onder de fundering naar buiten kan stromen
- een drainagebuis aan te leggen voor de gevel die wordt aangesloten op het riool
- een deel van de stroken fundering weg te hakken. Deze steekt namelijk redelijk ver uit vanaf de opgemetselde muur (ca 50cm)
- ventilatierooster aan te brengen onder de vbi vloer naar net boven het maaiveld in de gevel.

Zou bovenstaande maatregelen dit probleem oplossen of is er wat anders nodig? (Noppenfolie, onderkappen, waterkering)

Dank alvast!
Jasper

IMG_0217.jpeg IMG_0216.jpeg IMG_0215.jpeg IMG_0214.jpeg IMG_0157.jpeg IMG_0159.jpeg
 
Er zat eerst een kantplank op met 5cm xps die tot het maaiveld liep. de is er op de foto even vanaf. Verder is het hsb met 18cm glaswol. Waarbij de eerste twee rijen boven het maaiveld nog wel blokken zijn gedaan.
 
Klopt het dat de tekening niet overeen komt met de laatste foto.
Op de tekening zie ik een houten balk op de betonvloer leggen, uitsteken naar buiten met onder het hout isolatie aan de buitenkant.
Op de laatste foto zie ik een klein muurtje met daarop die balk.

Is dat grondwater of net een flink regenbui gehad?

Is de kruipruimte droog?
Niet dat ik denk dat het vocht uit de kruipruimte komt, maar vocht dat van buiten de fundering in komt, kan als het daar droog is wel (deels) verdampen in de kruipruimte.
 
Waarom hebben ze de hemel water verlegd net als @Walker al schreef dat hier een detail fout zit.
En waar de afvoer zit kan geen isolatie tegen beton gemaakt worden.
Ook zie je dat beton hier later is bijgewerkt.