Beste raadgevers,
wij hebben een 2e hands chalet gekocht en geplaatst op een chaletpark in Poppel België. Aangezien er geen kachel inzat en de waterleiding lekte alles eruit gehaald.
Een avanta 35 gekocht met 6 radiatoren en alles gaan aansluiten. Ik heb de installatie handleiding gebruikt en ook al veelvuldig nagelezen om te kijken waar de fout zit.
Nu ben ik op het punt dat ik niet weet waar te zoeken.
probleem. Kachel blijft in e4 schieten na elke reset.
ik zal het proces beschrijven.
Kachel aangesloten. Gaskraan open. Gas 30 sec ontlucht op gasblok linksonder. gasdruk is 37mbar op flesadapter. Gastoevoer aangepast voor propaan. Stelknop compleet dicht en 3,5-4 slagen terug.
CV water gevuld en alle radiatoren ontlucht. Gecontroleerd op lekkages. Systeem blijft al 48 uur op dezelfde druk. 2 bar.
elektriciteit aangesloten. Kachel begint ontluchtings proces. Heb hem aantal x nog horen ontluchten. Ik zie in sifon dat kachel ontbrand. (Kleine waterbeweging) voel dat cv uitgang warm begint te worden. Ontluchtingsproces goed afgerond.
Kachel settings veranderd tbv ventilator via p17 tot p20 en bevestigd. Na paar minuten testen we de warmwater kraan en deze werd warm en eigenlijk direct koud. Cv uitgang stopte ook. En melding e4 kwam tevoorschijn. Sindsdien niet meer weggeweest.
melding opgezocht en gaan controleren. De kachel vonkt 5x en gaat daarna in e4. Ontvlamt niet.
sifon even losgekoppeld, dan ruik ik gas in het opstartproces. Dus ga ervan uit dat hij genoeg gas krijgt.
nog meerdere malen ontlucht.
nieuwe gasfles gekocht voor genoeg druk
de gastoevoer van 3 slagen tot 6 slagen terug op meerdere posities getest.
aarde getest. (Heb een truck met zonnepanelen) geen echte aarde. Toen vonkte hij 1x kort daarna niet meer. Elektriciteit weer aangesloten op chalet. Weer nette vonken, ongeveer 1 hele seconde. Maar geen ontbranding.
elektriciteit gemeten. 226 volt.
sindsdien schiet hij dus elke x vanuit opstartproces direct in e4. Ik heb ook geen kans om in het menu te komen om bijv de ventilator instellingen weer terug te zetten.
nu dus jullie om raad gevraagd, de volgende stap is een installateur te vragen mijn aansluiting te controleren en het probleem te laten oplossen.
alvast bij voorbaat dank voor jullie hulp en adviezen...
met vriendelijke groet,
Thorvald

wij hebben een 2e hands chalet gekocht en geplaatst op een chaletpark in Poppel België. Aangezien er geen kachel inzat en de waterleiding lekte alles eruit gehaald.
Een avanta 35 gekocht met 6 radiatoren en alles gaan aansluiten. Ik heb de installatie handleiding gebruikt en ook al veelvuldig nagelezen om te kijken waar de fout zit.
Nu ben ik op het punt dat ik niet weet waar te zoeken.
probleem. Kachel blijft in e4 schieten na elke reset.
ik zal het proces beschrijven.
Kachel aangesloten. Gaskraan open. Gas 30 sec ontlucht op gasblok linksonder. gasdruk is 37mbar op flesadapter. Gastoevoer aangepast voor propaan. Stelknop compleet dicht en 3,5-4 slagen terug.
CV water gevuld en alle radiatoren ontlucht. Gecontroleerd op lekkages. Systeem blijft al 48 uur op dezelfde druk. 2 bar.
elektriciteit aangesloten. Kachel begint ontluchtings proces. Heb hem aantal x nog horen ontluchten. Ik zie in sifon dat kachel ontbrand. (Kleine waterbeweging) voel dat cv uitgang warm begint te worden. Ontluchtingsproces goed afgerond.
Kachel settings veranderd tbv ventilator via p17 tot p20 en bevestigd. Na paar minuten testen we de warmwater kraan en deze werd warm en eigenlijk direct koud. Cv uitgang stopte ook. En melding e4 kwam tevoorschijn. Sindsdien niet meer weggeweest.
melding opgezocht en gaan controleren. De kachel vonkt 5x en gaat daarna in e4. Ontvlamt niet.
sifon even losgekoppeld, dan ruik ik gas in het opstartproces. Dus ga ervan uit dat hij genoeg gas krijgt.
nog meerdere malen ontlucht.
nieuwe gasfles gekocht voor genoeg druk
de gastoevoer van 3 slagen tot 6 slagen terug op meerdere posities getest.
aarde getest. (Heb een truck met zonnepanelen) geen echte aarde. Toen vonkte hij 1x kort daarna niet meer. Elektriciteit weer aangesloten op chalet. Weer nette vonken, ongeveer 1 hele seconde. Maar geen ontbranding.
elektriciteit gemeten. 226 volt.
sindsdien schiet hij dus elke x vanuit opstartproces direct in e4. Ik heb ook geen kans om in het menu te komen om bijv de ventilator instellingen weer terug te zetten.
nu dus jullie om raad gevraagd, de volgende stap is een installateur te vragen mijn aansluiting te controleren en het probleem te laten oplossen.
alvast bij voorbaat dank voor jullie hulp en adviezen...
met vriendelijke groet,
Thorvald