Nieuw Remeha Avanta start niet

Status
Niet open voor verdere reacties.
In mijn huis (wat ik aan het renoveren ben) heb ik een tijd terug ook een nieuwe ketel gehangen omdat de radiatoren e.d. nog niet hingen wil ik hem nu pas starten.

Bij het starten krijg ik de foutcode E10

Volgens de installatie handleiding zou dit oftewel onvoldoende druk betekenen of een pomp die niet werkt.

Druk is voldoende, goh, heb net het systeem gevult en ontucht. Pomp draait gewoon als ik het probeer met de as en een schroeven draaier.

Iemand een tip of idee?

Het gaat om een Remeha Avanta 35C
 
Maar draait de pomp ook echt? (dopje open draaien als de pomp draait)(doek bij de hand houden, er komt wat water uit)
Kun je aflezen wat die druksensor voor waarde geeft?
 
Laat maar. Handleiding en werkelijkheid komt niet overeen.

Op reset drukken en niet stekker eruit en erin om opnieuw in ontlucht cyclus te komen.

Dacht dat ik gek geworden was :oops: heb namelijk een tijdje dit soort werk gedaan (wel al een hele poos geleden). Het is dus niet de eerste ketel die ik aanzet.

Of de pomp draaide wilde ik ook zeker weten normaal voel je dat wel op het huis, maar nu dus niet. Had het idee dat het ding niet aangestuurd werd. Helaas lag de multimeter op een andere locatie om dat echt vast te kunnen stellen.
 