Nefit zonneboiler temperatuur

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

Ik heb een Nefit zonneboiler 2-110. Hij werkt heel goed, bij weinig zon begint hij al te werken, bv afgelopen maandah Oct 25 was de buiten temp zo'n 8 graden af en toe wat zon. De boiler temp steeg van 16 graden naar ongeveer 51 graden.

Echter ik merk dat de boiler relatief snel afkoelt. Bv om 24.00 is temp 45 graden , 's nachts wordt geen water verbruikt, toch is 's morgens rond 7.00 de temp gezakt met 5 graden. Per dag zonder zon en zonder aftappen is dit dus 15 - 20 graden. Dit lijkt me veel.

Weet iemand wat het probleem kan zijn? Of is dit normaal?
 
Gemiddelde afkoeling van een goed geïsoleerde boiler is tussen de 0,5 en 1 graag per uur.

Vr Gr en succes ermee
 
Als lezer met behoorlijke intresse blijft de vraag wat is goed geïsoleerd hoe dik zou de isolatie van die boiler moeten zijn.
De leverancier is met deze info niet echt scheutig.
 
10 cm dikke homogene pur isolatie is niet byzonder, men moet wel rekening houden als de isolatie te dik wordt er geen water meer in kan (geen plaats meer) of de boiler kan het huis niet meer in (de deur wordt te klein).

Net als met alles een keuze :wink:
 
Afhankelijk van de gekozen boiler verliezen boilers zo`n 40 tot 80 watt van dit formaat. Goede 80 liter boilers zitten aan de 40 watt wat overeen komt met een krappe halve graad waar cvolieboy al aangaf. Neem je een grotere boiler is de afkoeling kleiner.
Veel leveranciers geven de verliezen op in watts per uur.
Het opgegeven verlies is bij 65 graden. heb je 50 graden is het verlies per uur logischerwijs lager en bij 80 graden hoger. Het eerste uur is de afkoeling groter dan enkele uren later.

Het verlies is dan als de boiler geheel geladen is op 65 graden in een omgeving van zo`n 20 graden.
De boiler zal dan het koudere water onderin ook verwarmen waardoor de bovenste warme laag kouder wordt. Het verlies naar buiten toe is dan wel weer kleiner.

De afkoeling kan dan verschillen als hij geheel of gedeeltelijk is opgewarmd door de collectoren.
De afkoeling is normaal als ik de gegevens zo zie.

Verdubbelen van de isolatie kan wel maar of je dat een hele verbetering vindt mag je zelf bepalen. Die zal wel halveren. (20 tot 40 watt)
Standaard is de laag zo`n 5 cm en met 10 cm wordt de boiler 10 cm groter in omvang. Niet echt gigantisch veel groter dus.
 
De boiler voelt niet warm aan de buitenkant, alleen bij de magnesium staaf afsluit dop een beetje warm. Mij lijkt dat verleizen door boiler isolatie wel meevalt.

Kan het ook zijn dat verlies optreedt door leidingen, met name van/naar de collector (werkt dan als koeler) ? Er zit bij de pomp wel een terugslagklep, maat of dat voldonde is? Of werkt die niet goed?
 
Als de boilerregeling niet goed werkt dan kan het zijn dat de pomp draaid zonder warmte opwekking maar met warmte verlies.

Daar gaan we niet van uit als alles verder goed werkt.
 