Nefit Turbo HR Combi32 komt niet hoger dan 50 gr

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,
Ik heb al jaren zonder problemen een Nefit Turbo HR Combi32. Wel een keer de ventilator vervangen omdat die veel lawaai maakte.
Maar nu verzaakt hij toch de diensten n.l. hij gaat als er warmte gevraagd wordt normaal aan maar komt niet hoger dan ongeveer 50 graden, dan gaat hij uit ( code 0) Als de temp gezakt is naar ongeveer 40 graden gaat hij weer aan tot de 50 graden.
Het is gelukkig nu niet koud buiten! Maar.........

Zou dit de maximaal thermostaat kunnen zijn?

Gr
Opie
 
Er zit in deze Nefit een regelthermostaat en maximaalthermostaat.
Als de regelthermostaat niet werkt gaat hij niet aan volgens het boekje. Hij gaat dus wel regelmatig aan maar tot een water temparatuur van 50 graden dan gaat hij uit tot dat de watertemperatuur weer 35 graden is en dan gaat hij weer!

gr
Opie
 
Ik heb nu ff de voeler van de regelthermostaat uit de houder gehaald en nu loopt hij door! Dus deze is defect.
Zal kijken of ik er morgen ergens eentje kan halen, zijn de kosten niet zag ik!

Dank!!

gr
Opie
 
Somige kan je met ,n schroeve draaier verstellen- ff proberen dus
wel na het verstellen er bij blijven hoe heet ie echt wordt wel tijdens deze controlle kamerthermostaat zeer hoog zetten zodat die blijft vragen
 
Nieuwe regelthermostaat geplaatst en draait weer perfect! Nu maar hopen dat hij nog ff meegaat, want hij is wel van 1991.

Dank voor alle info!!

gr
Opie
 