Nefit Trendline II HRC 30, druk loop op naar 3,9 bar

Beste Klussers,

Mijn Nefit uit 12/2015 gaat regelmatig in storing H07 (druk te laag), waarna ik geen warm water meer uit de kraan krijg (radiatoren eigenlijk nooit gecontroleerd bedenk ik me net). Als ik vervolgens de CV herstart, dan herstelt de druk zich naar ongeveer 1.5 bar. Ik heb dan weer warm water. Echter loopt de druk op tot wel 3.9 bar bij het gebruik van warm tapwater, dit lijkt mij wel erg extreem. Ik ben gaat zoeken op het forum en dacht eerst dat het wellicht het expansievat kon zijn, maar de druk loopt alleen op als ik warm tapwater gebruik. Als ik de verwarming in het hele huis (8 radiatoren) hoog zet dan loopt de bar 0,2 bar op. Als ik het goed begrepen heb is het expansievat juist voor druk verschillen op het gesloten systeem van de radiatoren, hier zou het dus niet aan moeten liggen?

Ik heb verder gezocht en een veel voorkomend probleem met het type ketel dat ik heb is een defect aan de stromingssensor. Echter weet ik niet wat een stromingssensor doet. Is er iemand die mij hier meer over kan vertellen (kan er zo snel niks nuttigs over vinden) en is er iemand die enig idee heeft hoe de druk zo hoog op kan lopen bij enkel warm tapwater gebruik en of dit gevaarlijk is? Het lijkt mij dat de overdrukventiel al eerder in werking zou moeten treden?
 
Aha. Als de Tado's allemaal dicht staan, en de driewegklep staat in warmwater stand, is er geen verbinding meer tussen aanvoer en retour. Aangezien de driewegklep bij de Nefit ook in de retour zit, wordt het expantievat afgesloten van de warmtewisselaar.

Vandaar dat je een bypassventiel moet installeren, of 1 radiator open laten (Tado eraf). Indien je een bypass installeert, is het in dit geval zinvol om daar een HEEL KLEIN gaatje in te boren (1mm) zodat je ook van het onderdruk probleem af bent. Anders gaat na afkoelen van de wisselaar de boel nog steeds in storing.
 
Bedankt voor je uitgebreide reactie Hessie. Ik had geen idee dat dit nodig was na installatie van de Tado. Ik zal in eerste instantie een radiator open zetten. Loopt iedereen met een Tado of dergelijk systeem hier tegenaan of is dat een specifiek iets van een Nefit ketel?
 
Wel als het expantievat buitengesloten wordt door de driewegklep en radiatorkranen. Het expanderende water uit de warmtewisselaar kan dan nergens heen. Als het goed is zit de overstort in de aanvoer, maar als deze uit gemak boven op de expantievat beugel is gedraaid kan dit grapje zomaar een wisselaar kosten.
 
Dat is logisch maar we mogen er (eigenlijk) van uitgaan dat er
geen ventiel zit tussen het expansievat en de ketel.
Uiteraard is dat niet toegestaan.

Zit het expansievat dicht bij de ketel of ergens in een andere ruimte?
 
Beste leden,

Ik ben benieuwd wat hier uiteindelijk aan de hand bleek te zijn. Ik heb vergelijkbare problemen met een nieuwe Nefit Trendline CW4 ketel icm Tado. Periodiek drukverlies (H07). Bedankt.
 
Beste @StevendR,

Maak even een nieuw, eigen topic.
Want dergelijke problemen zijn zelden hetzelfde (ook al denk je dat ze vergelijkbaar zijn) en bovendien is het omhoog halen van oude topics op Klusidee voor je eigen problemen of vragen niet de bedoeling.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan