Beste klussers,
vandaag had ik ineens geen warmwater meer uit m'n combiketel. Ik had al een tijdje last dat 's morgens bij het douchen het water ineens koud werd. Ik moest dan de kraan dichtzetten en na opnieuw de kraan te openen had ik dan weer warm water.
Echter vandaag was het echt einde oefening. De ketel gaf verder geen storing aan, maar bleef wel aangeven dat er warm water werd gevraagd (ook als dat niet het geval was). Het verwarmings lampje ging echter niet aan.
Ik heb vervolgens getest of de radiatoren het nog wel deden, door de warmwater functie op 0 te zetten. Op dat moment ging de warm water vraag indicatie uit en begonnen de radiatoren op te warmen.
Mijn conclusie was dat het verwarmingsgedeelte dus in orde was.
Ik heb toen puur op de gok de uitstroom temperatuur sensor losgehaald en vervolgens kon ik wel weer warm water tappen. Terugplaatsen van de sensorconnector zorgde wederom voor geen warm water.
Oorzaak is dus gevonden lijkt me.
Nu is alleen mijn vraag: kan het kwaad als deze sensor een paar dagen los is totdat deze is vervangen. Ik zie de temperatuur namelijk enorm oplopen op de keteldisplay en vraag me af of dat kwaad kan (behalve dat ik natuurlijk moet uitkijken dat ik m'n handen niet verbrand als ik puur warm water tap).
Met vriendelijke groet,
Dik
vandaag had ik ineens geen warmwater meer uit m'n combiketel. Ik had al een tijdje last dat 's morgens bij het douchen het water ineens koud werd. Ik moest dan de kraan dichtzetten en na opnieuw de kraan te openen had ik dan weer warm water.
Echter vandaag was het echt einde oefening. De ketel gaf verder geen storing aan, maar bleef wel aangeven dat er warm water werd gevraagd (ook als dat niet het geval was). Het verwarmings lampje ging echter niet aan.
Ik heb vervolgens getest of de radiatoren het nog wel deden, door de warmwater functie op 0 te zetten. Op dat moment ging de warm water vraag indicatie uit en begonnen de radiatoren op te warmen.
Mijn conclusie was dat het verwarmingsgedeelte dus in orde was.
Ik heb toen puur op de gok de uitstroom temperatuur sensor losgehaald en vervolgens kon ik wel weer warm water tappen. Terugplaatsen van de sensorconnector zorgde wederom voor geen warm water.
Oorzaak is dus gevonden lijkt me.
Nu is alleen mijn vraag: kan het kwaad als deze sensor een paar dagen los is totdat deze is vervangen. Ik zie de temperatuur namelijk enorm oplopen op de keteldisplay en vraag me af of dat kwaad kan (behalve dat ik natuurlijk moet uitkijken dat ik m'n handen niet verbrand als ik puur warm water tap).
Met vriendelijke groet,
Dik