Ik heb een Nefit smartline hrc24/cw ketel van 3 jaar oud. Deze valt met enige regelmaat in storing 4E 225. Het eerste jaar één keer, dit seizoen al een keer of vijf. Volgens de handleiding betekent de storingscode: "temp.verschil van cv-water gemeten intern over bi-sensor is groter dan 5K".
De cv wordt gestuurd door honeywell HCE60 zone/vloerverwarmingsregelsysteem. Deze bedient 6 elektrische kleppen. Volgens de installateur valt de ketel in storing als het systeem zijn warmte niet kwijt kan. Dit zou kunnen gebeuren als alle kleppen dicht staan.
Ik had verwacht dat als dit optreedt de ketel na enige tijd opnieuw kijkt of er warmtevraag is. Dat is dus niet het geval, de ketel moet gereset worden. Als ik net een week op vakantie ben kan de zaak natuurlijk al bevroren zijn.
Mijn vraag: wat is precies de functie van de bi-sensor? Wordt controle op de warmtevraag niet uitgevoerd door de sensoren op de aanvoer- en retourleidingen? Kan een bi-sensor zodanig defect zijn dat hij meestal goed werkt maar het soms laat afweten?
bvd voor de reacties.