Nefit Ecomline classic HR 22c tapwater wordt lauw

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb een Nefit combiketel HRc 22v uit 1995. Bij gebruik van warmwater kraan of douche, wordt het water al na enkele minuten steeds kouder. De brander en ventilator lijken op "laaglast" te draaien, ook bij vraag van warm water. CV systeem lijkt verder normaal te werken. Display geeft geen foutmeldingen. Ketel is onlangs helemaal schoongemaakt.
 
Blijft fan Alleen op laag last draaien?

Dan is de ventilator defect.
Gebeurt wel eens vaker
 
Inderdaad, de fan draait alleen nog maar op laaglast.
Je ziet en hoort hem wel draaien, maar het toerental blijft gelijk. Ik kan mij herinneren, dat hij tijdens gebruik regelmatig schakelt ( harder-zachter ). Dat doet hij inderdaad nu niet meer. Zou dit de reden kunnen zijn voor de temperatuur terugloop van het tapwater ?
 
Ja voor WW heeft hij vollast nodig. Anders blijft WW koud.

Enige remedie ventilator vervangen.
 
Ventilator vervangen als hij op laaglast blijft. Is helaas een dure reparatie maar dan heb je ook weer wat.
 