MV inblaas- en afzuigventielen verkeerd?

In mijn nieuwbouwwoning hebben wij de keuken gespiegeld laten plaatsen (de open keuken zat eigenlijk aan de achterzijde van de woning, maar door deze keuze zit hij bij ons aan de voorzijde). Keuken en woonkamer zitten in dezelfde open ruimte.

Onderdeel van de optie ‘spiegelen keuken’ was het mede omwisselen van de MV punten, echter is dit niet gedaan.

Dit resulteert nu in 2 inblaasventielen van de MV in mijn keuken en 2 afvoerventielen in mijn woonkamer.

Zou iemand me kunnen zeggen of dit kwaad kan / grote nadelen heeft?
 
Dat hangt helemaal van het huis en de bouwwijze af.
Misschien kunnen er twee slangen op de afzuigventilator omgewisseld worden maar vermoedelijk
is dat niet zo. Heb je ook een afzuigkap met aparte afvoer of zit deze ook op de mechanische ventilatie?
 
Voor de volledigheid nog even met tekening erbij.. rood is afvoer, groen toevoer.
Dit had dus eigenlijk andersom moeten zijn maar is door aannemer vergeten..

0330C128-6A94-4520-A5DD-2AFE33588478.jpeg
 